配电箱距地300mm安装是否合理?

请问:配电箱距地300mm安装是否合理?配电箱的安装高度规范有无具体要求?

swdswd 发表于 2020-7-8 16:26:24

以操作维修方便为原则,一般中心距地1、4~1、6m

x01oct 发表于 2020-7-8 16:28:31

我习惯顶边距地2.0m

swdswd 发表于 2020-7-8 16:29:54

住宅配电箱底标高不低于1、6m〈JGJ242-2011〉8、4、l

树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 16:39:19

以实际安装操作方便为准,目前没有规范要求

树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 16:39:57

老的施工规范提到过照明箱距离1.5,新的规范也取消了

swdswd 发表于 2020-7-8 17:28:28

另:可参照09DX003第37页:6、5和6.6照明箱底1.5m
动力箱:箱体高600mm以下:底1.5m
600~800高:底1、2m
800~1000mm高:底1m
lm~1.2m高:底0.8m
1、2m以上落地安装,下设300mm基础

一生何求 发表于 2020-7-9 08:21:36

距地300mm既不方便操作,也不方便施工维护,不知道是怎么考虑的。

树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 08:24:20

一生何求 发表于 2020-7-9 08:21
距地300mm既不方便操作,也不方便施工维护,不知道是怎么考虑的。

楼主所说的配电箱,应该严格意义上说是配电柜,XL-21,学名配电箱,其实很多高度1.7米

一生何求 发表于 2020-7-9 08:30:43

树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 08:24
楼主所说的配电箱,应该严格意义上说是配电柜,XL-21,学名配电箱,其实很多高度1.7米

XL-21配电柜有这种做法。距地300mm相当于基座,也可以方便进出线

树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 08:40:59

一生何求 发表于 2020-7-9 08:30
XL-21配电柜有这种做法。距地300mm相当于基座,也可以方便进出线

XL-21,原来一直叫配电箱

swdswd 发表于 2020-7-9 10:16:03

看様子楼主所说是高于1.2m的配电柜

113120 发表于 2020-7-9 10:21:31

是一个装修工程,配电箱的位置有点影响美观,但是施工的已经把管和线都穿好了,箱体移到其他位置,线就不够长了,要从重新穿线,这样就有些浪费了,领导就说把箱子改到现有 的位置下面,距地300mm墙上暗装,我总感觉这样安装有点不合理,就来咨询咨询大家。

nicebin 发表于 2020-7-10 17:58:09

具体问题具体分析。
如果这个配电箱自用,一年都操作不了几回,或者根本就不操作,距地300也无妨(不过前提条件是没有验收的人)。{:1_428:}{:1_428:}