地库照明平战合用及转换
地库照明中平战合用是指那部分?车位和车道的照明吗?战时又是怎样进行转换的呢?平时用的疏散照明和设备房照明应该是不涉及平战转换的吧? 平战合用指的是电源处需有战时电源和切换开关,通常会在普通照明箱的上一级进行切换,也就是每个人防单元的配电箱处。疏散指示和应急照明通常是在本箱体做战时电源和切换开关的,因为通常平时算在消防负荷里面了。
平战转换基本都会涉及到,看某些地方规范平战转换章节,我印象中50038和50225都没有专门的章节将平战转换 地库照明与应急照明均可作成平战两用 每个人防单元设一个地库照明箱(供车道、车位.过道照明及插座),首端设一个双投开关,
平时由平時端电源供电,战時切換至所处防护单元配电箱供电 应急照明:每个防护单元设应急照明配电箱及A型箱
应急照明配电箱设一个双投开关,平时由设在本箱的ATSE供电,
战時切換至所在防护单元的配电箱供电 这样非常方便,不存在釆购元器件,安装等的平战转换 swdswd 发表于 2020-7-8 22:11
每个人防单元设一个地库照明箱(供车道、车位.过道照明及插座),首端设一个双投开关,
平时由平時端电源 ...
这个所处防护单元配电箱,本身就是双投开关,一路接平时,一路接战时电源 swdswd 发表于 2020-7-8 22:11
每个人防单元设一个地库照明箱(供车道、车位.过道照明及插座),首端设一个双投开关,
平时由平時端电源 ...
通常都不会这么设计,应该是在地库照明箱的上一级,也就是人防单元的配电箱做平站电源切换 平时用的疏散照明也涉及平战转换。
平时和战时的疏散方案完全相同时平时用的疏散照明不涉及平战转换。 树欲静而风不止 发表于 2020-7-9 08:32
这个所处防护单元配电箱,本身就是双投开关,一路接平时,一路接战时电源
我们是每个防护单元设一个ATSE箱,一路由战時市电电源供电,一路由战時移动电站供电照明箱战時由此ATSE供电 而平時照明箱的供电是由照明总箱供电 x01oct 发表于 2020-7-9 08:56
通常都不会这么设计,应该是在地库照明箱的上一级,也就是人防单元的配电箱做平站电源切换
见我前面的二个回贴。 x01oct 发表于 2020-7-9 08:56
通常都不会这么设计,应该是在地库照明箱的上一级,也就是人防单元的配电箱做平站电源切换
也就是说,我们的方案:每个防护单元有一个ATSE箱(人防单元配电箱),又有一个有双投开关的照明箱 swdswd 发表于 2020-7-9 10:08
也就是说,我们的方案:每个防护单元有一个ATSE箱(人防单元配电箱),又有一个有双投开关的照明箱
您那边是用ATSE做平战电源切换么?我这里是用手动开关的
页:
[1]
2