叶本耶本枼
发表于 2020-7-8 11:41:56
wangguichao66 发表于 2020-7-8 11:28
按照GB51309第3.3.8-3-2):非集中控制型系统中,集中设置的集中电源应由正常照明线路供电,分散设置的集中 ...
刚看了10.1.6强条的条文说明:本条规定的“供电回路”,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。所以我这样吧总箱设置在幼儿园的配电间内是不违反规范的。
x01oct
发表于 2020-7-8 12:28:52
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 11:41
刚看了10.1.6强条的条文说明:本条规定的“供电回路”,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设 ...
没错,分配电室只要是在单独的建筑里面,都是不违反规范的
neulgg
发表于 2020-7-8 13:09:05
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 09:31
不违反,消防电源专用,指从配电室或分配电室分开(建筑物的第一个配电室)
树总,刚做了一个项目,设置了配电间,武汉本地的一家图审专家不认可。
树欲静而风不止
发表于 2020-7-8 14:45:06
neulgg 发表于 2020-7-8 13:09
树总,刚做了一个项目,设置了配电间,武汉本地的一家图审专家不认可。
不排除审图专家也是良莠不齐的,但我们不为了个别的专家意见而执行
saywow
发表于 2020-7-9 11:32:17
根据条文解析,厨房为二级负荷指高校食堂,幼儿园厨房该定性为三级负荷
xuxizhong
发表于 2020-7-9 12:01:52
有个疑问N个塔楼共用地下室,能不能在每栋楼地下室位置设一个配电间,消防和非消防合用进线和总箱。
.P.atient
发表于 2020-7-9 12:46:05
xuxizhong 发表于 2020-7-9 12:01
有个疑问N个塔楼共用地下室,能不能在每栋楼地下室位置设一个配电间,消防和非消防合用进线和总箱。
确实有些院这样做
徐祥林
发表于 2020-7-11 09:28:46
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 14:45
不排除审图专家也是良莠不齐的,但我们不为了个别的专家意见而执行
有些审图单位并不认可配电间就是分配电室;就好比住宅消防电梯配电问题:做法一 从住宅楼下的配电间的主、备配电柜放射式至机房;方式二直接从小区低压配电室放射式至电梯机房。两种做法都有,不同的审图专家会提出不同的意见。
树欲静而风不止
发表于 2020-7-12 11:38:23
xuxizhong 发表于 2020-7-9 12:01
有个疑问N个塔楼共用地下室,能不能在每栋楼地下室位置设一个配电间,消防和非消防合用进线和总箱。
不行,建筑物的第一级配电
swdswd
发表于 2020-7-13 10:58:58
树欲静而风不止 发表于 2020-7-8 14:45
不排除审图专家也是良莠不齐的,但我们不为了个别的专家意见而执行
树总:您在这个回答中引用的(消防用电设备应采用"专用供电回路")的解答资料,抽空可发我邮箱吗?我的邮箱号:1398157016@qq.com
树欲静而风不止
发表于 2020-7-13 11:20:21
swdswd 发表于 2020-7-13 10:58
树总:您在这个回答中引用的(消防用电设备应采用"专用供电回路")的解答资料,抽空可发我邮箱吗?我的 ...
已发
swdswd
发表于 2020-7-13 12:00:15
树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 11:20
已发
非常感谢您!收到!
billwanghaha
发表于 2021-8-25 17:42:44
叶本耶本枼 发表于 2020-7-8 10:51
按JGJ310-2013的规范,走道照明和厨房都按2级负荷考虑,还有就是这个幼儿园是小区配套幼儿园,既然小区变 ...
厨房用电不能搞蓄电池
Redness
发表于 2021-8-26 16:19:48
弱弱问一下,AMP和AMEP是什么意思?
890214
发表于 2021-8-27 09:20:40
树欲静而风不止 发表于 2020-7-13 11:20
已发
树总你好,这个(消防用电设备应采用"专用供电回路")的解答资料我也想要一份,可以发我邮箱吗?谢谢。luanluanpupu@sina.com