树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 08:47:29

吊顶后火灾报警的处理

一栋办公楼,毛坯交房时安装了烟感、火灾广播等。目前开始装修,安装吊顶时,这些原来的设施均需移到吊顶下来。
问题是:能否一开始就不安装,等装修时再安装,省工省时?

x01oct 发表于 2020-7-3 09:04:28

如果确定精装交付,也就是先不验收,装修后再验收,可以先不装。

如果是先验收后装修,那就要装,不燃没法验收。

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 09:15:23

x01oct 发表于 2020-7-3 09:04
如果确定精装交付,也就是先不验收,装修后再验收,可以先不装。

如果是先验收后装修,那就要装,不燃没 ...

我们搞得几栋办公楼,都没有精装修

qq920922944 发表于 2020-7-3 09:19:30

这样就很麻烦了,前期就要确定好

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 09:21:07

qq920922944 发表于 2020-7-3 09:19
这样就很麻烦了,前期就要确定好

这应该是个普遍现象

swdswd 发表于 2020-7-3 09:35:16

都在最终一道工序安装

hastings 发表于 2020-7-3 09:36:33

当然要装好,包括有喷淋、排烟的话,也要装好,装修时再拆掉,根据布局搞~除非装修一起搞~

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 09:36:55

swdswd 发表于 2020-7-3 09:35
都在最终一道工序安装

毛坯验收能否通过?

一生何求 发表于 2020-7-3 10:48:07

如果当初报件是要装修,可以在装修时再安装探测器。否则,消防验收通不过,也无法展开二次装修。

x01oct 发表于 2020-7-3 11:00:42

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 09:36
毛坯验收能否通过?

无法通过验收

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 11:09:04

x01oct 发表于 2020-7-3 11:00
无法通过验收

所以,这个现象就总会出现

swdswd 发表于 2020-7-3 11:45:37

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 09:36
毛坯验收能否通过?

毛杯房验收前同相关部门约定不含FAS,精装修后再验收FAS

x01oct 发表于 2020-7-3 12:51:39

树欲静而风不止 发表于 2020-7-3 11:09
所以,这个现象就总会出现

是的,我这边都是先装一遍,然后验收,验收合格后,拆改,再报精装验收

.P.atient 发表于 2020-7-3 12:59:26

中国就是喜欢浪费

小菜菜、 发表于 2020-7-3 16:52:48

装完再拆改 好浪费啊