2类医疗场所
请问:EECP室、DSA室属于2类医疗场所吗? 2类 标题写错了是ERCP室{:1_437:},ERCP室是否也属于2类医疗场所呢? 113120 发表于 2020-7-2 10:32标题写错了是ERCP室,ERCP室是否也属于2类医疗场所呢?
应该也是的 EECP属1类医疗场所
DSA属2类医疗场所 见JGJ312-2013表3、0、2:DSA为心血管造影,EECP接触部件与体表接触与电生理检查一样 swdswd 发表于 2020-7-2 10:51
见JGJ312-2013表3、0、2:DSA为心血管造影,EECP接触部件与体表接触与电生理检查一样
ERCP,已经是个小手术了 树欲静而风不止 发表于 2020-7-2 11:30
ERCP,已经是个小手术了
我写的是EECP 113120 发表于 2020-7-2 10:32
标题写错了是ERCP室,ERCP室是否也属于2类医疗场所呢?
ERCP是内鏡手术,应为2类医疗场所 感谢热心指导!