我咋记得我看到的专家回复是满足转换时间要求才不用设蓄电池,但是很多项目都满足不了这个转换时间吧
备用照明规范组回复
我们现在是应急照明箱为单电源(消防电源专用回路),其后接应急照明集中电源箱。电井照明现在是有二级负荷(非消防负荷,需切非)的走道照明箱的话,就连走道照明箱。没有的话就按三级负荷做。
电井需要设应急照明的由来是《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 (已废止),
8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:
3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;
条文说明:第3款考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。
很明显,这个应急照明仅是检修用的照明,和消防应急照明没有一毛钱关系。
最新版《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019已经取消了这一条。 被某个审图提过,竖井照明不属于消防负荷,不让我从消防电源引出,从普通电源引出。{:1_431:}