小于80平的L形的房间烟感怎么设置?
如图,请问哪种方法正确?考虑2个烟感更稳妥 要看您选的烟感保护面积,如为80m2则一个,如为60m2,则2个 swdswd 发表于 2020-7-1 15:58
要看您选的烟感保护面积,如为80m2则一个,如为60m2,则2个
不用考虑拐角的影响吗? 一生何求 发表于 2020-7-1 15:58
考虑2个烟感更稳妥
绘图过程中经常碰到这种情况,设2个觉得浪费,设一个又怕不符合规范,所以想来请教各位前辈 半径满足要求,面积也满足,不用设两个 dogsinoom 发表于 2020-7-1 16:11
不用考虑拐角的影响吗?
不用考虑拐角要考虑梁的影响,见〈火规〉附录G dogsinoom 发表于 2020-7-1 16:13
绘图过程中经常碰到这种情况,设2个觉得浪费,设一个又怕不符合规范,所以想来请教各位前辈
类似情况在验收时曾被提及,转角房间易形成2个集烟区,2个稳妥。 swdswd 发表于 2020-7-1 16:22
不用考虑拐角要考虑梁的影响,见〈火规〉附录G
多谢赐教 dogsinoom 发表于 2020-7-1 17:29
多谢赐教
不客气,相互学习,共同提高 我一般这样的都弄俩,2个稳妥