请教下各位老师 关于工程内的高压变频柜

请教下各位老师高压变频柜的设计都需要注意哪些内容
高压变频柜的设计是否应该包含在民用设计院的设计范围内呢 现在甲方想把图纸落在我的设计图里
高压变频柜从来没做过
高压变频柜的资料网上也比较少 我也没有查到太多
请问各位有设计过的老师 有没有一些工程经验或者资料愿意分享一下呢
十分感谢 十分感谢{:4_119:}

swdswd 发表于 2020-7-1 16:04:28

应在设计范围,您就把高压电机看成一个变压器,向它用10Kv隔离柜供电,再供给加帶旁路的高压变频器柜,再供电机即可

swdswd 发表于 2020-7-1 16:06:04

如环境温度在O与40之外在变频柜间需加空调

swdswd 发表于 2020-7-1 16:12:55

如海抜高度超过1km,则应降容使用

swdswd 发表于 2020-7-1 16:14:47

变频器订货技术条件:电机的U.工n、P…

树欲静而风不止 发表于 2020-7-1 16:59:16

高压变频柜,往往不是一台柜,是一组柜,具体找个厂家样本

管管0101 发表于 2020-7-1 17:25:59

10kv系统;合康的630kva的变频柜和旁路柜看到是分开的,而且旁路柜到变频柜的电缆用的10mm2的