电井内的桥架类型该如何选择?
电井内非消防负荷敷设桥架采用什么类型的桥架(梯级、托盘、槽式)?消防负荷采用柔性矿物绝缘电缆,直接明敷?还是采用桥架敷设?用桥架的话,又该用什么类型的呢? 就一个电井的高层住宅,我们用了梯槽。 libocai 发表于 2020-6-30 15:44就一个电井的高层住宅,我们用了梯槽。
强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么? 非消电缆采用槽式桥架或托盘都行。柔性矿物绝缘电缆虽然可以明敷,但采用梯架固定后观感更好 neulgg 发表于 2020-6-30 15:50
强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么?
強弱电不宜合用,分别布在竖井两侧,以避免弱电受干扰 neulgg 发表于 2020-6-30 15:50
强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么?
对非消防电缆,您说的几种都可 neulgg 发表于 2020-6-30 15:50
强弱电合用,是嘛?用的是梯级桥架还是槽式桥架?梯槽是什么?
梯架:顾名词义,梯子一样的桥架 非消防的,尽量用梯架,散热好,方便固定 消防的矿物绝缘电缆,可以桥架,可以明敷,桥架也推荐梯架(金属用料少,轻,好处还有。。。。) 我觉得当下规范要求下,电井内强电都可以用梯架,火灾自动报警需要耐火封闭金属线槽 电井内不管是消防还是非消防电缆,都可以用梯架来敷设。用梯架来敷设,施工方便,散热也好,有没有缺点呢?是不是不够美观?大家做的住宅项目,用的都是梯架嘛?看现场,见的多还是托盘或槽式,怎么很少见梯架呢? neulgg 发表于 2020-7-1 12:45
电井内不管是消防还是非消防电缆,都可以用梯架来敷设。用梯架来敷设,施工方便,散热也好,有没有缺点呢? ...
梯架也可以带盖板的 我们现在除了矿物绝缘用梯架外,其余消防非消防都是无孔托盘加盖,说是用梯架太丑~槽盒跟梯架按规范大概算了下差别真不小,但是胳膊拧不过大腿{:1_423:} 不明白的是地下室跟电井里又不是观光用的竟然还跟美丑联系上了,唉 小菜菜、 发表于 2020-7-2 08:53
我们现在除了矿物绝缘用梯架外,其余消防非消防都是无孔托盘加盖,说是用梯架太丑~槽盒跟梯架按规范大概算 ...
梯架带盖板,可以嘛?