叶本耶本枼 发表于 2020-6-30 12:59:50

浪涌保护器前端,SCB后备保护器选几P的开关,理由呢?

各位老师好,如图所示,一个TN-S系统的二级浪涌,前端的DK-T2,为何是用3P?用4P可以吗?理由是什么呢?

swdswd 发表于 2020-6-30 14:15:16

SPD是4个模块,各装在相线与N线上,断路器用来保护SPD,无必要用4p型

swdswd 发表于 2020-6-30 14:39:44

TN-s系统中何种情况用4p型,见〈民规〉7.5.3

叶本耶本枼 发表于 2020-6-30 14:45:35

swdswd 发表于 2020-6-30 14:39
TN-s系统中何种情况用4p型,见〈民规〉7.5.3

好的,谢谢,意思就是除民规7.5.3要求的地方采用4P外,其它三相都采用3P开关咯。

swdswd 发表于 2020-6-30 17:06:26

叶本耶本枼 发表于 2020-6-30 14:45
好的,谢谢,意思就是除民规7.5.3要求的地方采用4P外,其它三相都采用3P开关咯。

是这样子的 ,按规范规定

hblfst 发表于 2020-7-1 08:41:56

SPD前端为啥选用断路器保护?这个保护是否与SPD的特性匹配呢?断路器有线圈,对于你的保护残压可就不是2.5kV了。所以此处选择断路器保护要慎重。

x01oct 发表于 2020-7-1 08:50:25

首先需要明白SCB是保护SPD的,那么SPD几级,SCB就是几级

hblfst 发表于 2020-7-1 09:09:45

此处保护最好让SPD自带,只需设置一个检修隔离断开点即可。

树欲静而风不止 发表于 2020-7-1 09:32:10

TN-S系统的二级浪涌,后面N线也需装设

zhouke 发表于 2020-7-1 09:55:55

低压进线总箱处PEN直接接地,只在相线上设SPD,SPD及其保护装置均为3P;下级配电箱需设SPD时N线上亦需设SPD,SPD为4P,因N线上的SPD不存在无法断流的问题,其保护装置为3P。此外,断路器中含有线圈,雷电流通过断路器时会有一个很大的电压降,此值叠加在SPD的Up上,有可能不满足电压保护的要求。因此,SPD不能采用断路器保护,最好选用SPD的专用保护装置SCB。

hblfst 发表于 2020-7-1 11:19:46

本帖最后由 hblfst 于 2020-7-1 11:20 编辑

zhouke 发表于 2020-7-1 09:55
低压进线总箱处PEN直接接地,只在相线上设SPD,SPD及其保护装置均为3P;下级配电箱需设SPD时N线上亦需设SPD ...

我咨询过厂家,好像专用的SCB依然存在电压问题{:1_437:},这个最好让SPD厂家自带熔断器保护。

zhouke 发表于 2020-7-1 12:22:09

hblfst 发表于 2020-7-1 11:19
我咨询过厂家,好像专用的SCB依然存在电压问题,这个最好让SPD厂家自带熔断器保护。

有的厂家可提供将SPD与其保护装置集成在一起的产品,这种产品的Up才是真正的Up。