人防区域平时照明是否可采用线槽灯?如果可以线槽灯是否可以作为战时照明?

GB 50038—2005第7.5.14 条:灯具的选择宜选用重量较轻的线吊或链吊灯具和卡口灯头。当室内净高较低或平时使用需要而选用吸顶灯时,应在临战时加设防掉落保护网。

请问:人防区域平时照明是否可采用线槽灯?如果可以线槽灯是否可以作为战时照明?

zhouke 发表于 2020-6-28 12:08:32

单个吸顶安装的灯具可以在灯具上加设防掉落保护网。采用线槽灯时,不仅要防止灯具从线槽上掉落,还要防止线槽掉落。

x01oct 发表于 2020-6-28 13:20:20

“宜链吊灯具”,或“临战时加设防掉落保护网”。。。。

swdswd 发表于 2020-6-28 14:00:01

人防区域照明,我们设计都是平战兩用。

swdswd 发表于 2020-6-28 14:08:59

在每个防护单元照明配电箱进线端设一个双投开关,战時转至由所在防护单元配电箱供电

swdswd 发表于 2020-6-28 14:11:07

为便于平战转换,故用线槽灯不妥

passerby1984 发表于 2020-6-28 14:21:32

换个问法:吊装灯具转换为吊链安装比较容易实现,线槽灯战时可以采用加设防掉落保护网之类的措施吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 14:28:05

swdswd 发表于 2020-6-28 14:08
在每个防护单元照明配电箱进线端设一个双投开关,战時转至由所在防护单元配电箱供电

那个“防护单元配电箱”,本身也是双投开关供的电

swdswd 发表于 2020-6-28 16:01:16

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 14:28
那个“防护单元配电箱”,本身也是双投开关供的电

是的,每个防护单元从市电电源和战時柴发各引一回专线

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 16:14:20

swdswd 发表于 2020-6-28 16:01
是的,每个防护单元从市电电源和战時柴发各引一回专线

所以,我想这个正常照明配电箱,不搞双投开关,战时直接接上不行吗?

swdswd 发表于 2020-6-28 16:24:52

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 14:28
那个“防护单元配电箱”,本身也是双投开关供的电

平战两用照明箱因容量小,平时电源是由几个防火分区的照明总箱供电

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 16:27:57

swdswd 发表于 2020-6-28 16:24
平战两用照明箱因容量小,平时电源是由几个防火分区的照明总箱供电

不搞双投开关行不行?战时再接

swdswd 发表于 2020-6-28 16:29:55

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 16:14
所以,我想这个正常照明配电箱,不搞双投开关,战时直接接上不行吗?

也可以,設计方案不同,只要满足功能即可

x01oct 发表于 2020-6-28 16:41:06

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 16:14
所以,我想这个正常照明配电箱,不搞双投开关,战时直接接上不行吗?

当然可以                     

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 16:52:01

swdswd 发表于 2020-6-28 16:29
也可以,設计方案不同,只要满足功能即可

我们遇到两种图纸,一种是人防区域照明和其他区域照明箱一样的,一种是人防区域照明箱搞了个双投,所以有这个疑问