mofei0312 发表于 2020-6-27 12:49:43

放射式配电,使用负荷开关-熔断器组合电器在ATSE前端的问题

审图要求改为前端改为断路器,理由:
1.熔断器没有缺项保护;2.熔断器有过载保护

自由的零线 发表于 2020-6-27 20:57:34

为什么要加熔断器?直接负荷开关不可以吗

swdswd 发表于 2020-6-27 22:31:40

如果是消防负荷,那当然不能用熔断器了

swdswd 发表于 2020-6-27 22:35:17

放射式配电,由电源端保护,不必设断路器,用pc级ATSE即可

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 08:40:30

swdswd 发表于 2020-6-27 22:35
放射式配电,由电源端保护,不必设断路器,用pc级ATSE即可

前面是否加上隔离开关(负荷开关)

swdswd 发表于 2020-6-28 09:40:18

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 08:40
前面是否加上隔离开关(负荷开关)

加,以检修ATSE之用

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 10:29:00

swdswd 发表于 2020-6-28 09:40
加,以检修ATSE之用

很多专家,包括这个论坛前辈“尺总”,他们有种观点:这样PC级的,本身就是个隔离器,不需要加负荷开关,他们认为,造这样加法,那前面负荷开关要检修怎么办,再加隔离?(前些时候有过争论)

swdswd 发表于 2020-6-28 10:45:13

树欲静而风不止 发表于 2020-6-28 10:29
很多专家,包括这个论坛前辈“尺总”,他们有种观点:这样PC级的,本身就是个隔离器,不需要加负荷开关, ...

既然这样,还是依据具体情况而定,从建筑外引电源进入ATSE,加。
从建筑內引电源,不加。

echo9734 发表于 2020-9-28 17:04:11

从建筑內引电源,不加--也不能一概而论

mofei0312 发表于 2020-11-4 10:10:06

swdswd 发表于 2020-6-27 22:31
如果是消防负荷,那当然不能用熔断器了

疏散照明可以加熔断器
页: [1]
查看完整版本: 放射式配电,使用负荷开关-熔断器组合电器在ATSE前端的问题