chipy 发表于 2020-6-23 21:52:31

导出静电的接地装置怎么做?

如下图,防火规范强条。现在厨房都是事故风机,事故风机应该属于排出有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统。不知道这个导出静电的接地装置现场怎么安装,请教大家?

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 08:52:12

排风机,本身有接地PE线连接,没有问题

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 08:53:32

排风管道,做好接地即可(一般有等电位箱,但必须接地)

chipy 发表于 2020-6-24 09:22:25

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 08:53
排风管道,做好接地即可(一般有等电位箱,但必须接地)

树总,你们一般空调机房都做等电位箱么?

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 09:26:36

chipy 发表于 2020-6-24 09:22
树总,你们一般空调机房都做等电位箱么?

都做的

x01oct 发表于 2020-6-24 09:31:07

写文字,我被提过2次这个条文,跟审图老师沟通后,就在配电箱处标注:“设置导除静电的接地装置”

chipy 发表于 2020-6-24 09:33:00

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 09:26
都做的

这个有的做,有的不做,也被图审提过,但是好像一直没有找到规范依据。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-24 10:39:39

chipy 发表于 2020-6-24 09:33
这个有的做,有的不做,也被图审提过,但是好像一直没有找到规范依据。

论坛里说过,参照的规范是雷规的4.1.2

swdswd 发表于 2020-6-28 09:57:44

chipy 发表于 2020-6-24 09:33
这个有的做,有的不做,也被图审提过,但是好像一直没有找到规范依据。

从理论上讲风管会产生静电,排的是有危险气体
页: [1]