关于火灾报警系统线缆共管、共线槽的问题
本帖最后由 xiaosilee 于 2020-6-23 16:21 编辑14X505-1,上面除了抄录了一些规范和条纹解释外,笔者还很用心的给了很多的“提示”。今天没事翻看了一下,发现了一个不太起眼的提示
原规范条文是这样的:11.2.6 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
条文说明说这样是易于维护和管理。仔细想了想确实有点道理,几个防火分区的线路在一根管里的话维护起来确有不便。但是这个提示就让我很纳闷了,“不同防火分区的线路亦不应敷设于同一线槽内”。举个例子,消防控制室设于一层,地下室5W平方,分设15个防火分区,这个提示的意思就是消防控制室的线槽竖向下到地下室以后立马分成15个线槽水平敷设至各防火分区吗?如果消控室设置在地下室,地下室15个防火分区,地上20栋高层住宅楼,那照这意思消防控制室至少得直接出来35个线槽吧。这个提示正确吗?我觉得有点不可理喻啊,可能是平时设计做的不严谨,疏忽得太多了。。。。
这条纯属扯淡,条文原文是说的穿管敷设,怎么到了图集中,就变成线槽了??? 这个应该是图集搞错了,应该是“管” x01oct 发表于 2020-6-23 16:15
这条纯属扯淡,条文原文是说的穿管敷设,怎么到了图集中,就变成线槽了???
别小看这图集哦,图集主编单位技术负责人可是丁宏军哦{:1_420:} xiaosilee 发表于 2020-6-23 16:33
别小看这图集哦,图集主编单位技术负责人可是丁宏军哦
那就明了了,他老人家编写的东西,哪个不是答疑文件比正文多好几倍的{:1_428:} 上图的12.2.2条里面,明显意思是说耐火和阻燃耐火是一种线缆了。{:1_428:}{:1_428:} libocai 发表于 2020-6-23 17:05
上图的12.2.2条里面,明显意思是说耐火和阻燃耐火是一种线缆了。
嘿嘿,经常遇到审图的说你这个联动线不能用阻燃耐火啊,规范上是耐火,就只能标注耐火,阻燃耐火的线缆难道不耐火吗,心里万马奔腾啊。 本帖最后由 xiaosilee 于 2020-6-23 21:22 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-6-23 16:29
这个应该是图集搞错了,应该是“管”
这个不是图集笔误哦,他是深思熟虑后才写上去的,一个“亦”字就看出来。管不能,槽亦不能。。。。 x01oct 发表于 2020-6-23 16:40
那就明了了,他老人家编写的东西,哪个不是答疑文件比正文多好几倍的
感觉丁老总没有画过图,搞研究出生的? 那么,手报,广播,必须从第一个接线箱就分线到每一个防火分区的接线箱接线么?实际工程中见过直接穿防火分区接线,只不过每个防火分区内第一个连接的扬声器处广播模块的做法,各不同分区的风机房内的手动控制线必须分管敷设么,那么到了室外需要多少趟管子来敷设呢? 出问题就说图集没有法律效力, 但是图集是官方出版对规范的一种解读 ,对工程的设计、施工的指导意义不言而喻,不怕出错,就拍不认错、不改错。 估计笔误,不同一线槽,估计设计没法做了,大地下室消防桥架不要很多条,
页:
[1]