geniushzw 发表于 2020-6-23 10:20:03

关于一栋建筑地上部分的消防总配电箱Kx取值的问题。

最近接手一个二类高层地上部分的改造项目,原土建设计的地上部分消防总配电箱的Kx值取0.7,我改造以后Kx不敢取0.7,取了1,需要更换电缆,施工单位不愿意找我沟通。我现在不敢确认原土建设计的做法,故此来请教下各位。地上部分的消防负荷组成是:54KW的应急照明+30KW的排烟+35KW的正压送风+6KW的屋顶水箱+4KW的排水泵,原进线是120的,按0.7取值电缆偏小。

libocai 发表于 2020-6-23 10:41:12

没说清楚吧,这个是一栋楼内的容量?还是多栋楼多个单元的消防设备容量?
如果是一栋楼,选1,不能0.7。
如果是多栋楼,建议参考上海地标DGJ08-2048-2016-4.1.13条确定。

zhouke 发表于 2020-6-23 10:47:04

消防设备应按火灾时消防设备同时运行的最大负荷计算。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-23 10:51:56

严格来说,即使是楼主的一栋小楼,其消防设备的需要系数也是小于1的,但为了规避一些审查,这种同时用的消防设备,需要系数就取1了

树欲静而风不止 发表于 2020-6-23 10:54:16

一栋大型建筑或多栋建筑的情况下,需要系数取小于1

125854393 发表于 2020-6-23 11:03:48

如果是一栋楼 除非你能确定最劣情况下所有消防负荷也不需要同时工作不然不取1是没有道理的

geniushzw 发表于 2020-6-23 11:12:08

libocai 发表于 2020-6-23 10:41
没说清楚吧,这个是一栋楼内的容量?还是多栋楼多个单元的消防设备容量?
如果是一栋楼,选1,不能0.7。
...

一栋建筑的地上消防总负荷,不是多栋,其他裙楼的消防箱,不跟这个箱子走。。

geniushzw 发表于 2020-6-23 11:13:12

树欲静而风不止 发表于 2020-6-23 10:51
严格来说,即使是楼主的一栋小楼,其消防设备的需要系数也是小于1的,但为了规避一些审查,这种同时用的消 ...

树总,我们设计一直都是取1,不敢取小。。

kuaiing 发表于 2020-6-23 14:17:39

54KW应急照明,水份很大{:1_438:}

cn39 发表于 2020-6-23 14:34:36

我认为取最大的防火分区及其相邻防火分区的消防负荷进行计算就可以,当然还包括为其服务的消防水泵等。

一生何求 发表于 2020-6-23 14:58:44

应急照明54kw?进线铜芯120的够了,不需要换电缆,增加费用

geniushzw 发表于 2020-6-23 17:03:23

一生何求 发表于 2020-6-23 14:58
应急照明54kw?进线铜芯120的够了,不需要换电缆,增加费用

一共差不多130KW,54KW只是应急照明的

geniushzw 发表于 2020-6-23 17:13:49

cn39 发表于 2020-6-23 14:34
我认为取最大的防火分区及其相邻防火分区的消防负荷进行计算就可以,当然还包括为其服务的消防水泵等。

地上部分,不含水泵,只有屋顶风机的负荷。还有消防要考虑最恶劣条件吧,不能仅仅考虑相邻防火分区的负荷,我是这么理解的。

wangguichao66 发表于 2020-6-23 17:57:14

赞成10#意见,按火灾状态下实际需求的最大消防负荷考虑即可。
另应急照明(备用照明除外)和疏散指示灯具因火灾状态下都是由蓄电池供电,个人认为火灾状态下可以不考虑。

geniushzw 发表于 2020-6-24 09:22:45

wangguichao66 发表于 2020-6-23 17:57
赞成10#意见,按火灾状态下实际需求的最大消防负荷考虑即可。
另应急照明(备用照明除外)和疏散指示灯具 ...

现在还没有看到一个有规范权威的说法,说消防总配电箱的Kx可以取小,我们一般是多栋建筑的时候可以Kx值取小,单独确实不太敢。哎,这事也挺揪心的。
页: [1] 2
查看完整版本: 关于一栋建筑地上部分的消防总配电箱Kx取值的问题。