小弟我最近做的一个超高层办公楼,看了下屋顶的电气图纸发现配电箱里面设计的SPD等级居然是2级,但是我看规范和08D800-8图集里面要求的是1级SPD,这用2级能满足防雷要求吗?{:1_438:}

树欲静而风不止 发表于 2020-6-22 17:14:41

雷规4.5.4第3条,二级

PAN_W77m5 发表于 2020-6-22 17:14:47

怎么编辑好的SPD和等级居然错位了{:1_437:}

PAN_W77m5 发表于 2020-6-22 17:34:36

树欲静而风不止 发表于 2020-6-22 17:14
雷规4.5.4第3条,二级

雷规确实规定是二级,那我可不可以这么理解,配电线路穿越LPZ0和LPZ1区的就需要加一级,反之就不需要,加二级SPD即可。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-23 08:41:55

PAN_W77m5 发表于 2020-6-22 17:34
雷规确实规定是二级,那我可不可以这么理解,配电线路穿越LPZ0和LPZ1区的就需要加一级,反之就不需要,加 ...

是穿越LPZ0和LPZ1区,但规范条文解释了,由于雷击电流已与防雷装置分流,且还需要与上级安装的SPD配合,所以才选二级

小迪迦 发表于 2020-6-23 08:54:57

毕竟SPD是防感应雷的,不是防直击雷