电动机启动容量怎么计算
我现在需要计算一下柴油发电机的容量,根据12SDX101-2《民用建筑电气设计计算及示例》要求,公式1-52,S:最大的单台电动机或成组电动机的启动容量,现在就是不明白电动机启动容量怎么计算?谢谢大家!不是有启动电流么。。。。。 x01oct 发表于 2020-6-22 15:54
不是有启动电流么。。。。。
谢谢,是根号3×220×启动电流吗 轻云舟 发表于 2020-6-22 16:08
谢谢,是根号3×220×启动电流吗
为啥是220呢?{:1_438:} x01oct 发表于 2020-6-22 16:11
为啥是220呢?
对对,应该是根号3×380 220应该是算得单相功率吧,然后在乘个3 自由的零线 发表于 2020-6-22 17:55
220应该是算得单相功率吧,然后在乘个3
对,您说的也对 轻云舟 发表于 2020-6-22 21:27
对,您说的也对
应为根号3X0、38X启动电流,得KVA数 swdswd 发表于 2020-6-22 22:24
应为根号3X0、38X启动电流,得KVA数
算出来一样啊,根3×0.38=3×0.22,{:1_428:} 轻云舟 发表于 2020-6-23 17:13
算出来一样啊,根3×0.38=3×0.22,
从数学上成立,我们讨论的是380/220V系统 swdswd 发表于 2020-6-24 06:11
从数学上成立,我们讨论的是380/220V系统
咱们通用的都是根号3x380的形式,因为计算时要统一用线电压。但是本质上就是按220算单相功率 然后在乘个3就是三相功率 自由的零线 发表于 2020-6-24 15:05
咱们通用的都是根号3x380的形式,因为计算时要统一用线电压。但是本质上就是按220算单相功率 然后在乘个3 ...
电动机那是星形接线,三角形接线呢? swdswd 发表于 2020-6-24 16:01
电动机那是星形接线,三角形接线呢?
同样的,三角形接法也是3倍的P相(每相功率)。
你可以算算每相的功率,在乘3发现还是P=UI,要注意一点就是咱们常用P=UI,U是指线电压,I是指线电流。