关于办公室新风、排风控制问题
大家好,有一个小小的问题需要和各位探讨一下:新建办公区有新风,有排风,功率都在几百W到3千瓦之间,是否可与照明配电箱设在一起控制,还是单独设置一个新排风电箱更佳,还有控制的问题,感觉在电箱现场控制不太适合,是否可以集中设置按钮箱在合适的位置控制呢?{:1_439:} 新/排风机列表单独做控制箱,要设置电动机保护元件
控制按钮可以放现场,控制箱放电井或配电间 x01oct 发表于 2020-6-22 16:01
单独做控制箱,要设置电动机保护元件
控制按钮可以放现场,控制箱放电井或配电间
{:1_434:}感谢前辈的回答,再请教一个问题:控制按钮放现场,控制箱上还需要设按钮开关吗? 苦瓜不苦 发表于 2020-6-22 16:46
感谢前辈的回答,再请教一个问题:控制按钮放现场,控制箱上还需要设按钮开关吗?
需要,控制箱上就地控制,按钮算远控,为了检修安全,远控按钮还要有锁定措施 x01oct 发表于 2020-6-22 16:58
需要,控制箱上就地控制,按钮算远控,为了检修安全,远控按钮还要有锁定措施
好的,学习了,感谢前辈的回答! 苦瓜不苦 发表于 2020-6-22 15:13
新/排风机列表
楼主应与䁔通专业勾通一下,否设BAS自动控制 首先风机做单独控制箱肯定更好,另外风机启动一般通过接触器控制,控制按钮可在现场设置,也可结合楼宇自控,在现场做控制