xuyq 发表于 2022-9-22 13:57:30
屋面栏杆作为接闪器壁厚不应小于2.5mmchengdanqiong 发表于 2022-9-23 16:04:25
GB50057 -2010第5.2.8条第1款,栏杆壁厚不锈钢至少0.5mm即可chengdanqiong 发表于 2022-9-23 16:05:35
不需要用接闪杆的壁厚来要求栏杆。bingbing0101 发表于 2022-10-11 10:54:49
接闪杆的壁厚和你这个护栏扶手的壁厚是两个概念;我们的经验是护栏扶手壁厚大于0.5mm,并和柱内钢筋多点连通。