叶本耶本枼 发表于 2020-6-19 16:02:51

没有设火灾自动报警系统的宿舍,应急照明,可燃气体报警和消防风机如何控制呢?

如题,某电厂内新建一建筑面积为4800的宿舍楼,1楼内含厨房餐厅,按规范不设置火灾自动报警系统,但要设置应急照明和可燃气体报警,同时楼顶设置了一台消防风机。那么请问这些应急照明强制点亮、风机启动都只能是手动控制吗,在何处手动控制呢?可燃气体报警还有必要传输至消控室吗(电厂内有消控室)?

libocai 发表于 2020-6-19 16:24:08

根据GB50016-2014-8.4.1-13条强制性条文,本项目设有消防风机(估计是排烟风机),应设置火灾自动报警系统。
另外,根据GB50016-2014-5.1.1条及条文解释,宿舍不同于住宅建筑,防火要求按照一般公共建筑设置。如是酒店式公寓,应按照旅馆建筑来对待。
另外,厂区内有消控室,为何不利用呢?

x01oct 发表于 2020-6-19 16:45:27

设了消防风机,凭啥不做FAS呢?

叶本耶本枼 发表于 2020-6-19 16:57:40

x01oct 发表于 2020-6-19 16:45
设了消防风机,凭啥不做FAS呢?

甲方为了省成本{:1_423:}

叶本耶本枼 发表于 2020-6-19 17:02:37

libocai 发表于 2020-6-19 16:24
根据GB50016-2014-8.4.1-13条强制性条文,本项目设有消防风机(估计是排烟风机),应设置火灾自动报警系统 ...

感谢,刚问了,确实是排烟风机,那么确实要做火灾自动报警了,我看8.4.1-13那条,需与火灾自动报警连锁动作的场所和部位,意思是只要风机房做自动报警,还是全楼都把烟感等做上?

花椒 发表于 2020-6-19 17:11:46

所以为撒不想办法吧风机去掉???

叶本耶本枼 发表于 2020-6-19 17:21:40

花椒 发表于 2020-6-19 17:11
所以为撒不想办法吧风机去掉???

刚问了暖通专业,说去不了,我也是醉了

花椒 发表于 2020-6-19 17:35:33

估计是内走道太长不满足自然排烟吧? 这么简单的事 中间开一个房子不就满足了?要不加很多系统的 。。火灾报警系统 防火门监控系统 消防设备电源监控系统 balabala..还有应急照明系统。。。做下来几十上百万。。

花椒 发表于 2020-6-19 17:39:42

我也遇见过这样的项目,用上面理由让建筑和设备专业改。。省了很多事。。{:1_428:} 电气最命苦。。。

libocai 发表于 2020-6-19 17:50:36

叶本耶本枼 发表于 2020-6-19 17:02
感谢,刚问了,确实是排烟风机,那么确实要做火灾自动报警了,我看8.4.1-13那条,需与火灾自动报警连锁动 ...

按照某些大佬的言论。可以只做部分。即防排烟风机保护的那部分都做全了。其他的区域在疏散走道上做一些声光报警、广播、手报提醒大家疏散到建筑外就行了。
但是要我做的设计,肯定全上了,省得睡不着。哈哈。{:1_428:}{:1_428:}

Forener2333 发表于 2020-6-19 18:27:28

libocai 发表于 2020-6-19 17:50
按照某些大佬的言论。可以只做部分。即防排烟风机保护的那部分都做全了。其他的区域在疏散走道上做一些声 ...

我一直很好奇的是局部设置探测器的这种做法,审图能不能过啊,有没有胆子打的试过,审图会不会提啊

liuex 发表于 2020-6-19 19:03:59

GB50016-2014第8.4.1条的条文说明中有句话:
本条所规定的场所,如未明确具体部位的,除个别火灾危险性小的部位,如卫生间、泳池、水泵房等外,需要在该建筑内全部设置火灾自动报警系统。
似乎是说FAS要全楼设置的。

天道酬勤1 发表于 2020-6-19 19:09:25

有消防风机,园区有消防控制室,是我的话,肯定探测器全覆盖,什么局部不局部的

hastings 发表于 2020-6-19 19:18:57

报警系统可以只做排烟风机负责的防火分区,但是看楼主的项目,显然是每层一个防火分区,每层的走道都要排烟,那就得全覆盖。

swdswd 发表于 2020-6-19 20:25:32

仅有排烟风机:如宿舍防火设计是按一般公共建筑,则FAS按风机所在部位设既可
页: [1] 2
查看完整版本: 没有设火灾自动报警系统的宿舍,应急照明,可燃气体报警和消防风机如何控制呢?