高压配电装置与变压器不同站布置需设隔离器
请教各位,不同站布置是只要在不同房间就需加设,还是挨着的、距离较近的不同房间可以算是同一站布置而不加设隔离器 挨着的、距离较近的不同房间可以算是同一站布置而不加设隔离器 出了开关站就得加 例如:住宅小区地下室大底盘,附设在高压配电室贴临的变电所不加,其他的变电所加 swdswd 发表于 2020-6-19 10:57例如:住宅小区地下室大底盘,附设在高压配电室贴临的变电所不加,其他的变电所加
我这边是只要不在一间房间,都加 x01oct 发表于 2020-6-19 11:00
我这边是只要不在一间房间,都加
维修時lokv供电侧掛警示标志 见GB50053—2013第3、2、13、2及条文说明 swdswd 发表于 2020-6-19 14:00
见GB50053—2013第3、2、13、2及条文说明
对啊,您说的这条就是本室不设,只要分室就设 x01oct 发表于 2020-6-19 15:17
对啊,您说的这条就是本室不设,只要分室就设
条文说的是在本配电所内可不装 swdswd 发表于 2020-6-19 17:31
条文说的是在本配电所内可不装
本屋内叫本配电所,出了屋子,就是另一个配电所了,所以出了房间,就要设 x01oct 发表于 2020-6-20 09:49
本屋内叫本配电所,出了屋子,就是另一个配电所了,所以出了房间,就要设
您看一下条文说明就明白了 swdswd 发表于 2020-6-20 13:54
您看一下条文说明就明白了
正是因为看过,所以才觉得是我理解的那个意思 x01oct 发表于 2020-6-21 14:57
正是因为看过,所以才觉得是我理解的那个意思
高压与变电所有门连通 同意2楼、4楼。