消防电源监控如何设计是好?
审图意见:消防电源监控点的设置应按照国标图集14X505-1P93页进行设计 厂家的技术资料也可作为审查依据吗?
只能做参考除非有相关国家规范和地标。。看注8 这审查意见在给厂家站台么? 遍寻规范依据,就我了解的 也就在上海、新疆的 民用防火规程里 有看到。。 估计是要求消防双切箱后面的每个回路都要设检测点吧,楼上说的对,我曾经碰到新疆项目拿地标来审,要求加的
消防双切箱后面的每个回路都要设检测点,有的出线好多回路,都需要加,麻烦 图集14X505-1P92~P94页是厂家的技术资料。厂家对图集编制提供赞助,适当介绍赞助商的相关技术资料,可以理解。但是,把赞助商的技术资料作为依据,并据此提出审查意见,无法令人信服。 没有标准的话 ,这个可以作为参考吧。。
只有规范才是依据,作为审图意见提出,有点搞笑。