13764895591 发表于 2020-6-18 08:02:09

双电源箱内进线处设隔板

麻烦问下各位大神:双电源箱进线处设隔板到底出自哪本规范、图集或发文?{:4_102:}

树欲静而风不止 发表于 2020-6-18 08:21:27

双电源末端切换箱,没有要求隔板

13764895591 发表于 2020-6-18 08:36:04

树欲静而风不止 发表于 2020-6-18 08:21
双电源末端切换箱,没有要求隔板

看到好几家设计单位的图上都标注了这玩意儿......找规范只在上海的老版防火规程里找到消防负荷双切箱有这样的要求(新版的这条还给废掉了)......{:4_124:}

libocai 发表于 2020-6-18 09:05:36

本帖最后由 libocai 于 2020-6-18 09:06 编辑

一级负荷需要在母线分段处设隔板。JGJ16-2008-4.5.5.
这里应该是只低压柜普通段母排和应急段之间的ATSE柜上设置,隔开两个母线段。以前的图上面经常看到标,现在很少标了。

13764895591 发表于 2020-6-18 10:37:08

libocai 发表于 2020-6-18 09:05
一级负荷需要在母线分段处设隔板。JGJ16-2008-4.5.5.
这里应该是只低压柜普通段母排和应急段之间的ATSE柜 ...

是在末端双切箱系统图中标的隔板....

13764895591 发表于 2020-6-18 10:42:27

libocai 发表于 2020-6-18 09:05
一级负荷需要在母线分段处设隔板。JGJ16-2008-4.5.5.
这里应该是只低压柜普通段母排和应急段之间的ATSE柜 ...

就像这样标注的......

树欲静而风不止 发表于 2020-6-18 10:47:10

13764895591 发表于 2020-6-18 10:37
是在末端双切箱系统图中标的隔板....

这是哪里的文章???

13764895591 发表于 2020-6-18 10:55:24

树欲静而风不止 发表于 2020-6-18 10:47
这是哪里的文章???

上海的防火规程,不过新版这条不见了……

swdswd 发表于 2020-6-18 22:33:37

没有規范明確要求加,从防火角度最好加,尤其是一级負荷应加(参阅〈低规〉7、6、19)
页: [1]
查看完整版本: 双电源箱内进线处设隔板