TN-C-S重复接地,接地干线截面?
如题,如图 一40•4鍍鋅扁钢 -40X4 鍍鋅扁钢 swdswd 发表于 2020-6-18 06:03-40X4 鍍鋅扁钢
这个有没有规范或图集要求 GBT50065
8.3.1 作为总等电位联结的保护联结导体和按本规范第8.1.4条的规定接到总接地端子的保护联结导体,其截面积不应小于下列数值:
1 铜为6mm2。
2 镀铜钢为25mm2。
3 铝为16mm2。
4 钢为50mm2。
配四
可以按这个来 树欲静而风不止 发表于 2020-6-18 08:51
这个有没有规范或图集要求
见14D504-P122图(一) 一40X4主要考虑有足够的机械强度、土壤的腐蚀、与接地网扁钢一致等