消防电源双回路均采用矿物绝缘电缆,桥架中还需要加隔板吗?

消防电源双回路均采用矿物绝缘电缆,防火线槽内敷设。按照规范来说消防电源的两路电源应加隔板分开,但是采用矿物绝缘电缆可以直接明敷,允许直接明敷,还需要中间加隔板吗,换句话说,都可以直接明敷了,还受这条规范约束吗?

swdswd 发表于 2020-6-16 22:17:24

如果是一级负荷别这么作

swdswd 发表于 2020-6-17 06:20:17

加隔板的目的是防火,既然是MI电缆,那就不需要加了

swdswd 发表于 2020-6-17 06:23:27

JGJ232-2011末要求加

swdswd 发表于 2020-6-17 06:25:12

09D101-1也末要求加

swdswd 发表于 2020-6-17 06:29:27

是101-6,上面.写錯了

swdswd 发表于 2020-6-17 06:38:50

见09D101-1-P5附注l

swdswd 发表于 2020-6-17 06:42:11

应该是101一6上面又写錯了

一生何求 发表于 2020-6-17 08:56:16

不需要防火线槽内敷设。或者改用阻燃耐火电缆,防火线槽敷设。不是特殊重要场所可以不用矿物绝缘电缆,贵