设计院设计应急疏散图纸的问题
设计院设计的图纸有的让人看不懂,总设计那里有好几个关于应急照明的说明,关键还不一样,图例又跟图纸对不上,总线路图里的集中电源个数跟图纸里面放的集中电源图例又对不上,都不知道哪些是普通应急照明,哪些是集中应急照明,也不知道他到底要几个集中电源,为什么就200W不到的灯具,要放一个3000W的集中电源,CAD块也用的乱七八糟,给人点图带来了很大麻烦,特别是我不清楚,为什么明明灯具很少就200W不到的样子,为什么要那么大的集中电源,留两条备用回路也不至于要这样大的吧,集中电源很贵的,大的比主机要贵几倍! 你是卖家还嫌大吗?{:1_428:} Johnson° 发表于 2020-6-16 11:18你是卖家还嫌大吗?
我不嫌大,但是不是我一个人卖啊{:1_437:},别人报价用小的,那就比我们低很多啊,所以我现在报价也是按实际的来报{:4_111:},无语 电气图纸产值比例低,为了追求画图速度,图例也懒得改,图纸前后不一致更是家常便饭~没办法,谁叫设计费低~ 集中电源的规格没有几种 主要是因为规范中有不大于5KW和在竖井中布置时不大于1KW的规范要求,你说的说明混乱问题确实很常见,因为新规范刚刚实行不久,设计和审图在项目中都在摸索,沿用之前的说明是为了满足火规中的要求,新加的消防应急疏散照明的专项说明又是为了应对新规范的要求,在设计不太严谨的时候确实会出现前后矛盾的现象,只能在后期由施工单位通过联系单要求设计院确认解决。 hastings 发表于 2020-6-16 12:06
电气图纸产值比例低,为了追求画图速度,图例也懒得改,图纸前后不一致更是家常便饭~没办法,谁叫设计费低~
好吧,可害惨卖家了,有的十几栋,一栋30多层,够你点的,然后图纸不一样,崩溃了 125854393 发表于 2020-6-16 13:39
集中电源的规格没有几种 主要是因为规范中有不大于5KW和在竖井中布置时不大于1KW的规范要求,你说的说明混 ...
应该过两年会好吧 画图的不一定看规范
看规范的不一定画图
设备厂商要是看到500平的地库用2个1kW的集中电源,
一梯四户18层的高层住宅用5个1kw的集中电源,一定会很开心 afengx 发表于 2020-6-16 13:58
画图的不一定看规范
看规范的不一定画图
醉了,成本问题,觉得浪费 qq920922944 发表于 2020-6-16 13:52
应该过两年会好吧
老兄可能是做造价的吧,其实还好,这个集中电源造价不会很贵,而且各型号间差价应该不会很大,现在价格高是因为各大厂家在编制规范过程中花费不少,等几年会降价的{:4_128:} {:4_111:}说是造价也差不多,我是厂家,客人发图纸给我们,让我们报价给他啊,点图的时候不明确的话,报出来的价格波动就大了,集中电源是最贵的,主机反而不贵,只不过现在用的基本都是小的电源,大的集中电源,几万一台啊 楼主说的情况有,但我看到的是少数, 设计对类似工程都是其它项目图中复制粘贴过来的,没有全部统一修改调整。类似问题问过设计人员,说是笔误..... 呵呵 你现在能看到的图,就没有老师傅画的。根本没人教,也没多少愿意钻研的,出来的图狗屁不是,根不用看,更不用照图施工!!!院里开始没有老总定方案,出图没有技术负责审图,到图审的更可笑,只看有没有强条的黑字。要不是应急照明是强制的,你在图面上连这块都看不到。 你看到的同一个项目 啥啥不一样的那就是几个刚入职的小年轻画的,一个项目十几栋,几个人一分。
干乙方的,一定要明白甲方心理。 这个子行业里,你们才是专家,你们要会和甲方沟通说清楚,能节省成本还效果更好,十个甲方七八个是愿意的。