关于控制变压器一次侧空开选型问题?
如下图,电机就地控制柜上游为两路380V AC电源,两路电源送控制柜后经双电源开关送下游380电机和控制变压器T1,在送控制柜上游两路380V电源过程中柜内控制变压器T1一次侧空开443JA跳闸,变压器参数1000VA,400/230V ,阻抗电压3.24%,一次侧空开型号ic65n c4A,手动分合变压器一次空开10次跳闸3次,录波空开跳闸时电流为75A。请教下控制变压器一次空开如何选型?有没有相关的规范有涉及控制变压器空开怎么选型? 为躱开控制变压器选D型脫扣器, 其动作特性10-20In脫扣,故需选10A swdswd 发表于 2020-6-15 16:33为躱开控制变压器选D型脫扣器,
躲开变压器的励磁涌流 变压器的励磁涌流一般为其In的5~8倍 故其涌流約为80A, 也可按〈配四〉表12、1-3选aM型熔断器16A 查了下施耐德厂家推荐配置:1、熔断器aM6A;2、断路器C60N2(24519),对应国产ic65n D4A。断路器D4A肯定不行了