neulgg 发表于 2020-6-13 18:36:51

电缆桥架穿越人防墙的图集做法,请教

第一种做法和第二种做法的区别在哪里?图集是想表达什么意思?

tianshangfei123 发表于 2020-6-14 12:43:34

桥架及抗力片的安装高度不同

x01oct 发表于 2020-6-14 14:42:16

本质上没区别

swdswd 发表于 2020-6-14 18:33:24

要说有区别的话,做法一适用房间高度高,做法二适合房间高度不高(桥架不宜低于2.5m)

neulgg 发表于 2020-6-14 19:02:10

第一种方案,能不能在这根管上面再预埋一根套管?

zhouke 发表于 2020-6-14 20:57:31

预埋几根管都行,只要做好防护密闭。

swdswd 发表于 2020-6-15 06:50:24

neulgg 发表于 2020-6-14 19:02
第一种方案,能不能在这根管上面再预埋一根套管?

应该沒有问题

树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 08:30:20

地面建筑,到人防地下室,还需要这样吗?(方案三)

nicebin 发表于 2020-6-15 09:06:05

没本质区别,仅仅是桥架和预埋密闭套管的相对安装高度不同。

zhouke 发表于 2020-6-15 10:32:04

树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 08:30
地面建筑,到人防地下室,还需要这样吗?(方案三)

只要穿越人防墙或顶板均需做防护密闭。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 10:45:45

zhouke 发表于 2020-6-15 10:32
只要穿越人防墙或顶板均需做防护密闭。

如果地面建筑,搞个电井到地下室人防,行不行?

天道酬勤1 发表于 2020-6-15 10:55:24

树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 10:45
如果地面建筑,搞个电井到地下室人防,行不行?

之前问过几个人防电气设计,地上建筑电井引到人防,只要中间无覆土,按图集预留好密闭套管即可,上部建筑可以起到防爆冲击作用,没必要非得从防爆井进线

zhouke 发表于 2020-6-15 16:41:13

树欲静而风不止 发表于 2020-6-15 10:45
如果地面建筑,搞个电井到地下室人防,行不行?

由地面建筑引入到地下室人防不设防爆波电缆井,只需按做法(三)做防护密闭。