113120 发表于 2020-6-12 13:17:16

UPS电源

请问图中的ups电源的位置哪个是合理的?另外ups电源的容量怎么确定?

x01oct 发表于 2020-6-12 13:41:39

看不清楚,但是感觉UPS的位置是一样的

113120 发表于 2020-6-12 13:48:19

x01oct 发表于 2020-6-12 13:41
看不清楚,但是感觉UPS的位置是一样的

一个ups放在了电表和漏电监测点后面,另外一个放在了电表和漏电监测点的前面。

x01oct 发表于 2020-6-12 13:52:59

113120 发表于 2020-6-12 13:48
一个ups放在了电表和漏电监测点后面,另外一个放在了电表和漏电监测点的前面。
那又有什么关系呢?对UPS本身的功能来说,没有什么分别
但是电表位置,可能稍有不妥

x01oct 发表于 2020-6-12 13:56:43

电表的位置,取决于想要计量什么内容

与UPS的功能不冲突,只与计量的内容有关。

放在UPS前,计量的电量含UPS充电的电量;
放在UPS后,计量的电量含UPS放电的电量;
两者差距有一些,主要是看业主对计量是什么要求。

那么您需要问的是电表的问题,而不是UPS的问题,UPS我不知道您想问什么

113120 发表于 2020-6-12 14:09:57

x01oct 发表于 2020-6-12 13:56
电表的位置,取决于想要计量什么内容

与UPS的功能不冲突,只与计量的内容有关。


我就是不知道UPS这两种放置有什么区别,经您解答知道了,谢谢。

113120 发表于 2020-6-12 14:11:59

再请教您一个问题:医院里类似CT室里的那类电动门供电功率大概要多少?是单相供电还是三相供电?

swdswd 发表于 2020-6-12 14:14:12

电表的位置放错了,应在UpS前互忎器处

x01oct 发表于 2020-6-12 14:15:42

113120 发表于 2020-6-12 14:11
再请教您一个问题:医院里类似CT室里的那类电动门供电功率大概要多少?是单相供电还是三相供电?

不了解,看订货

CT室应该是铅门,比较重,要是我猜测的话,我按三相供电

113120 发表于 2020-6-12 14:27:57

swdswd 发表于 2020-6-12 14:14
电表的位置放错了,应在UpS前互忎器处

那UPS容量一般怎么计算呢?

113120 发表于 2020-6-12 14:29:43

x01oct 发表于 2020-6-12 14:15
不了解,看订货

CT室应该是铅门,比较重,要是我猜测的话,我按三相供电

控制开关是否选取电动机保护型的呢?

swdswd 发表于 2020-6-12 14:37:33

UPS电源容量之確定:所带kw數除以負荷的COS,再乘以可靠系数1.2至1.6,並核验其负载率:60%至80%(为最佳工作狀态)

swdswd 发表于 2020-6-12 14:39:43

113120 发表于 2020-6-12 14:27
那UPS容量一般怎么计算呢?

見上面的回貼

hastings 发表于 2020-6-12 15:32:00

是指kW容量还是AH容量?

swdswd 发表于 2020-6-12 15:37:27

hastings 发表于 2020-6-12 15:32
是指kW容量还是AH容量?

是KVA,不存在AH