消防SP联动线路出线需要接总线隔离器吗?
请问各位前辈这个图中画圈消防联动线路需要接总线隔离器吗?我看系统图只有两个总线隔离器,平面图也只有烟感和温感探测器两个回路标示出来,这个联动回路是怎么接出来的?谢谢了平面图与系统图标示不一致 平面图报警总线与联动总线是分开的 报警与联动如不合用总线,联动线也得有隔离器 从图可看出联动回路来自联动型报警器 联动回路每回不超过IOO点 联动回路隔离器后不超过32点 見图14X505-1-p11 从平面图:FAS端子箱有四回出线:二个报警回路、一个广播回路,一个联动回路,与系统图不一致 而系统图FAS端子箱出线却是一个电话回路、二个报警控制合用回路 虽说图集要求电源线经过隔离器,但实际产品一般只有信号隔离,不用当回事,比如采用环形总线的,经常电源线单独走,不会再设隔离器 swdswd 发表于 2020-6-12 07:53
报警与联动如不合用总线,联动线也得有隔离器
万分感谢指点!!! .P.atient 发表于 2020-6-12 23:14
虽说图集要求电源线经过隔离器,但实际产品一般只有信号隔离,不用当回事,比如采用环形总线的,经常电源线 ...
万分感谢指点!!! .P.atient 发表于 2020-6-12 23:14
虽说图集要求电源线经过隔离器,但实际产品一般只有信号隔离,不用当回事,比如采用环形总线的,经常电源线 ...
如图中所示SP线是有信号线的,按照规范应该要加隔离器吧? swdswd 发表于 2020-6-12 07:46
平面图与系统图标示不一致
其实这消防报警平面图纸相对其他图纸画得还比较全了,有些图纸直接画个模块箱在那里就了事