独立的一栋二类高层住宅,没有地下室,没有防排烟等,按规范应该可以采用区域火灾报警系统,但有消火栓按钮(泵房是独立的单体),规范里面又规定消火栓按钮属于联动控制系统,难道要按集中报警系统设计吗? 消火栓按钮不属于联动控制系统 仅作为报警信号,仍用区域型 感觉有些互相矛盾suwl 发表于 2020-6-11 17:30
感觉有些互相矛盾
不矛盾,在区报中,按鈕仅作为报警信号及图形显示器(如设)上显示参与灭火的 消火栓
在集报中,按鈕作为报警及联动"与"信号 消火栓按钮属于连锁控制,不是联动控制,图集14x505-1 第25页有说明