swdswd 发表于 2020-6-12 09:33:16

chen8436 发表于 2020-6-12 08:59
我好奇这多大的泵,配专用的变压器?如果变压器只带一,两个水泵,是不是要考虑启动时对变压器的影响?

我估计是泵站

swdswd 发表于 2020-6-12 09:42:04

chen8436 发表于 2020-6-12 08:59
我好奇这多大的泵,配专用的变压器?如果变压器只带一,两个水泵,是不是要考虑启动时对变压器的影响?

      一般对鼠笼型电动机直启不大于变压器容量的30%,否则降压启动

二点半太阳 发表于 2020-6-12 10:17:30

估计这是水厂或者工厂水源地的变压器-水泵组
页: 1 [2]
查看完整版本: 麻烦了,水专业提的水泵功率是指