hi2020 发表于 2020-6-9 08:41:24

控制变压器一次侧空开选型问题?

控制变压器空载送电后一次侧空开跳闸,变压器参数1000VA,400/230V ,阻抗电压3.24%,一次侧空开型号ic65n c4A,录波空开跳闸时电流为75A。控制变压器一次空开如何选型?

hastings 发表于 2020-6-9 10:13:25

励磁涌流大吧,估计要按电动机的选择方法:瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流周期分量最大有效值的2倍~ 2.5倍。那就要选2.8~3.5倍的额定电流,(1/.4*1)*2.8=7A,那就选个8A的断路器试试。