请教:带隔离功能的断路器是否满足GB50052-2009第7.0.10条要求?
本帖最后由 liuex 于 2020-6-8 13:07 编辑7.0.10条的条文说明要求"有明显表达电源切断状况的断路器也可作为隔离电器”,带隔离功能的断路器是否有此功能呢?
当然满足,这不是写很挺明确的么 x01oct 发表于 2020-6-8 13:11
当然满足,这不是写很挺明确的么
"明显表达电源切断状况"是啥东西,需要增加附件吗,还是说断路器上的“分、合”就可以了呢 liuex 发表于 2020-6-8 13:13
"明显表达电源切断状况"是啥东西,需要增加附件吗,还是说断路器上的“分、合”就可以了呢
不带隔离功能的断路器,断路器上的分段不能直接表达触头位置,可能存在触头黏连但是外面显示不正确的情况。
带隔离功能的断路器,触头位置和外面的扳把是直接对应的,标注分,就是分断了,所以是可以用的。
不用增加附件 x01oct 发表于 2020-6-8 13:20
不带隔离功能的断路器,断路器上的分段不能直接表达触头位置,可能存在触头黏连但是外面显示不正确的情况 ...
哦哦,可不可以这样理解:这是设备生产厂商需要承诺的内容,如果厂商的产品手册说具有隔离功能了,那么不论使用何种工艺制造的断路器上就肯定具有“明显表达电源切断状况”的功能,是满足GB50052要求的?
我觉得审图专家在报复我……前段时间n个项目的审图意见让我在电源进线处设置隔离开关,我回复设计采用带有隔离功能的断路器、可以作为隔离电器使用。现在审图专家提带隔离功能的断路器不满足7.0.10条“明显表达电源切断状况”的要求,设计违反规范…… liuex 发表于 2020-6-8 13:29
哦哦,可不可以这样理解:这是设备生产厂商需要承诺的内容,如果厂商的产品手册说具有隔离功能了,那么不 ...
您给审图专家说故明词义兼有隔离功能 本帖最后由 x01oct 于 2020-6-8 13:59 编辑
liuex 发表于 2020-6-8 13:29
哦哦,可不可以这样理解:这是设备生产厂商需要承诺的内容,如果厂商的产品手册说具有隔离功能了,那么不 ...
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20713-1-1.html
尺总在8楼的回复
见《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93/2.5.1条文说明:IEC标准《建筑物电气装置》(TC64)第537.2条规定:隔离电器在断开位置时,其触头之间或其他隔离手段之间,应保证一定的隔离距离;隔离距离必须是看得见的,或明显地并可靠地用“开”或“断”标志指示;这种指示只有在电器每个极的断开触头之间的隔离距离已经达到时才出现。半导体电器严禁用作隔离电器。现行国家标准《低压电器基本标准》中,已列入低压空气式开关(刀开关)、隔离开关、隔离器、熔断器式开关、熔断器式隔离器等隔离电器;低压断路器标准中亦列入了隔离型。
还有贾总在14楼的回复
本帖最后由 liuex 于 2020-6-8 17:17 编辑
x01oct 发表于 2020-6-8 13:57
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-20713-1-1.html
尺总在8楼的回复
感谢,我把那个帖子整个看完了。我下载了帖中说的断路器产品标准GB 14048.2-2008和GB 14048.1-2006正在阅读中,产品规范应该是权威,就是不大好懂。 低压配电设计规范 GB 50054-2011
3.1.6 隔离电器应采用下列电器:
6 具有隔离功能的开关和断路器。
3.1.6 本条是对原规范第2.1.6条的修改条文。根据现行国家标准《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》GB14048.2—2008的规定,增加了“具有隔离功能的断路器”可作为隔离电器。
页:
[1]