住宅卫生间照明
请问:住宅卫生间的照明回路与室内的普通照明一个供电回路开关必须带剩余电流动作保护吗? 规范的“宜”,看你怎么理解,我们这边要求,或者带到卫生间插座回路 规范还规定照明和插座不宜共回路呢,这个宜就靠个人把握了 对 我们这边审图专家的理解,卫生间属于潮湿场所,照明应设置RCD。GB50034的条文说明中允许照明与插座合用回路,但需要满足3个条件。图集12DX603示例中也有卫生间照明插座合用回路的住户箱系统图。
我和同事讨论觉得还是分开设置回路好,卫生间有浴霸、洗衣机、电热水器,有可能会同时使用的,合用可能会过载。 按〈住设規〉卫生间宜设置独立的插座回路, 卫生间照明、浴霸接入卫生间插座回路 見〈JGJ242-2011〉9、4、4条及条文说明 不接入卫生间插座回路,与室内照明接一起,这个照明回路采用漏电开关,这样合理不? 最新的IEC标准要求住宅照明回路需要带剩余电流动作保护 卫生间插座回路带上卫生间的灯较合理。该回路故障不影响其他房间的照明。