无自动报警系统,无切非,发电机容量如何选
无自动报警系统,无切非,消防二级,还有一些甲方要求的二级负荷(比如厨房),这种情况发电机容量是不是消防和非消防一起统计?规范或图集有没有这种情况的自动切非处理? 发电机容量:消防与非消防保障負荷分别祘出Pjs,取其大者1.1倍 火灾時手动切非 是什么建筑啊? 都有那些消防負荷? 想自动,可以三级负荷配出开关带失压脱扣 无报警联动系统,有消防设备,非消切断??一般发电机只考虑消防负荷和其它重要负荷。厨房也计入没必要。当然,有钱发电机容量可以按照变压器容量算