消防配电线路的断路器是否要选择电磁脱扣器MA?
本帖最后由 neulgg 于 2020-6-5 08:22 编辑请教大家,消防配电线路的断路器是否要选择电磁脱扣器MA?配电线路还要不要设置过负荷保护?如何实现规范上要求的过负荷不跳闸仅作用于信号?目前有没有支持过负荷只报警不挑战的断路器?
目前有支持过负荷只报警不跳闸的断路器 配电线路还要不要设置过负荷保护
这是必须的 树欲静而风不止 发表于 2020-6-5 08:34
配电线路还要不要设置过负荷保护
这是必须的
选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护? neulgg 发表于 2020-6-5 08:50
选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护?
目前支持只报警不跳闸的断路器产品好像不多,只知道常熟一家。ABB、施耐德都没有这样的产品 neulgg 发表于 2020-6-5 08:50
选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护?
消防配电回路首端,像配电柜出线开关,一般大于设备额定电流2倍以上,建议就用复式脱扣断路器,末端,选用单磁,配合报警的热继来使用 这问题很难搞,像消控室内的双切箱给报警控制器电源一般是单相微断,有次审图提了要选择过负荷只报警不跳闸的开关,tmd,单相断路器只报警不跳闸哪里去选? neulgg 发表于 2020-6-5 08:51
目前支持只报警不跳闸的断路器产品好像不多,只知道常熟一家。ABB、施耐德都没有这样的产品
如果使用单磁,配合装的多功能表(带过负荷报警的),也行 neulgg 发表于 2020-6-5 08:50
选择带过负荷只报警不跳闸的断路器来实现过负荷保护?
其实,对于凡是有备用设备的消防设备,过负荷也得跳,由备用设备工作 树欲静而风不止 发表于 2020-6-5 09:00
消防配电回路首端,像配电柜出线开关,一般大于设备额定电流2倍以上,建议就用复式脱扣断路器,末端,选 ...
树总,消防风机控制箱对应的上级配电箱的出线开关也可以选复式脱扣嘛?选复式脱扣,图审会提意见吧 树欲静而风不止 发表于 2020-6-5 09:02
如果使用单磁,配合装的多功能表(带过负荷报警的),也行
像截图配电箱内一般不会设置多功能表吧 hastings 发表于 2020-6-5 09:01
这问题很难搞,像消控室内的双切箱给报警控制器电源一般是单相微断,有次审图提了要选择过负荷只报警不跳闸 ...
只报警不跳闸的塑壳都很少见 neulgg 发表于 2020-6-5 09:05
树总,消防风机控制箱对应的上级配电箱的出线开关也可以选复式脱扣嘛?选复式脱扣,图审会提意见吧
额定电流大于2倍以上,没有问题 neulgg 发表于 2020-6-5 09:07
像截图配电箱内一般不会设置多功能表吧
末端配合热继,来实施过负荷报警(很多KBO就是这样的) 有的地方要求干线也不带热脱扣的,有的地方要求干线带热脱扣报警的,跟地域有关