轻云舟 发表于 2020-6-4 09:09:11

请问单独接地该怎么做

现在要做一个综合楼,综合楼里有实验室,实验设备需要单独接地,我以前没有做过。请问单独接地的意思是在实验室预留专门的接地板,然后引到与建筑共用的接地体上,还是说接地体也不能与建筑共用?有没有规范图集之类的,谢谢
还有一个问题就是,我们在施工的时候如何判断接地电阻是否满足1欧要求?是不是得把基础都埋起来才能测,发现不够的时候,再在周围补加接地极?是这样吗?

树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 09:15:12

单独接地,室外20米范围外打接地极,不太现实,我们就是预留接地板,然后接到共用接地极上,注意避开防雷接地引下线的柱子

admin 发表于 2020-6-4 09:23:52

楼主可以参考下《建筑电气》2019年第6期文章《某物理实验室独立信号接地系统做法探究》:探究在有限场地内,通过设置接地深井、柔性接地体、非开挖作业等方式建设独立信号接地系统。通过绝缘包封、 SPD抑制电压差、 SPMS监控系统等措施,解决建筑物内两套接地系统带来的安全问题,并明确独立信号接地系统使用规范和管理要求。

树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 09:32:53

基础得与土壤充分结合才能测电阻

轻云舟 发表于 2020-6-4 10:56:57

树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 09:15
单独接地,室外20米范围外打接地极,不太现实,我们就是预留接地板,然后接到共用接地极上,注意避开防雷接 ...

好的,谢谢树总

轻云舟 发表于 2020-6-4 10:59:01

admin 发表于 2020-6-4 09:23
楼主可以参考下《建筑电气》2019年第6期文章《某物理实验室独立信号接地系统做法探究》:探究在有限场地内, ...

谢谢版主,我去学习一下

轻云舟 发表于 2020-6-4 11:59:27

树欲静而风不止 发表于 2020-6-4 09:15
单独接地,室外20米范围外打接地极,不太现实,我们就是预留接地板,然后接到共用接地极上,注意避开防雷接 ...

树总,我跟设备方核实,他要我专门做单独的接地体

swdswd 发表于 2020-6-4 13:39:02

轻云舟 发表于 2020-6-4 11:59
树总,我跟设备方核实,他要我专门做单独的接地体

IEC标准不推荐独立接地

swdswd 发表于 2020-6-4 13:45:52

轻云舟 发表于 2020-6-4 11:59
树总,我跟设备方核实,他要我专门做单独的接地体

您能说一下设备方为什么要独立接地?我分析一下是否有道理?

hastings 发表于 2020-6-4 19:27:09

电气专业做工业厂房时,一般都只是做做照明之类的,动力部分不设计。但是偶有需要做动力时,工艺设备厂家发来的图纸会有接地图,经常看见设备单独拉出去做几个接地极,不胜其解~你的实验室估计差不多。

swdswd 发表于 2020-6-4 21:51:50

hastings 发表于 2020-6-4 19:27
电气专业做工业厂房时,一般都只是做做照明之类的,动力部分不设计。但是偶有需要做动力时,工艺设备厂家发 ...

您说的对,估计楼主作的实验室设备方怕干扰或怕外壳帶电要求独立接地线,其实这样隐患多

轻云舟 发表于 2020-6-5 08:13:40

swdswd 发表于 2020-6-4 13:45
您能说一下设备方为什么要独立接地?我分析一下是否有道理?

他就说他们设备就是这么要求的,一直都这样做。

轻云舟 发表于 2020-6-5 08:15:02

swdswd 发表于 2020-6-4 21:51
您说的对,估计楼主作的实验室设备方怕干扰或怕外壳帶电要求独立接地线,其实这样隐患多

谢谢,我在网上搜的内容都和您的看法一样。

轻云舟 发表于 2020-6-5 08:16:13

hastings 发表于 2020-6-4 19:27
电气专业做工业厂房时,一般都只是做做照明之类的,动力部分不设计。但是偶有需要做动力时,工艺设备厂家发 ...

您好,能把图纸给我看看吗?谢谢

荣知事 发表于 2020-6-5 09:02:10

需要知道接地作什么用,是不是属于电气外露可导电部分安全?还是信号接地?屏蔽接地?如果是电气安全接地一般 4 欧姆就可以。信号接地,屏蔽接地,不在于接地电阻大小,在于要独立,利用建筑地下金属构件是不合适的,可能产生干扰。
接地电阻的测量:土壤电阻率远大于金属导线。所以,接地电阻与距离成正比,与经过的大地截面积成反比。地球是一个圆球体,所以随着距离的增加,导电截面积迅速增加,一般认为距离接地桩20米开外,接地电阻就不再增加。所以,一般说的接地电阻是接地桩至20米开外的电阻。由此结论,接地桩散开截面积越大,接地电阻就越小。所以,增加接地桩竖直金属导体数量,然后将竖直金属水平连接可以减小接地电阻。当然,减少金属与土壤的接触电阻,也能减少接地电阻的。一般采用增加竖直金属导体,竖直金属导体周围填木炭,灌盐水减小接地电阻方法。
页: [1] 2
查看完整版本: 请问单独接地该怎么做