消防站电源如何设计
根据规范消防站的供电等级不宜低于二级,还要备用电源。条文又写应确保两路供电,故负荷等级不宜低于二级。又是宜,又是确保两路供电的说法难以理解,我原本是想采用两路高压在高压侧切换供整个消防站包括空调、家属用房用电,发电机(有发电机房)确保消防和通信用电。但是拿图给我画的人(私活)不给变配电房,说甲方已经看过方案不好改,说做箱变,本来我想着在箱变做高压切换的,后来才知道之前是做过初步设计已通过的,初步设计的方案是一路高压做箱变,发电机仅带消防负荷、门卫岗亭、执勤楼一层执行任务必须的负荷,二层以上办公室、休息室等及空调及其它副楼均不带。请问下各位前辈,初步设计方案是不是可行,各位前辈是怎么做的? 一个箱变、一台柴发可行 柴发容量取消防与保障负荷二者之大者 这个问题有点像一类车库,要求按一级负荷供电一样,其实只是其中部分负荷 規范的意思是消防站属二级負荷供电单位 好的,感谢前辈 小小军 发表于 2020-6-5 11:23好的,感谢前辈
客气,相互学习共同提高!
页:
[1]