liuex 发表于 2020-6-1 12:32:50

求助地沟高度多少需要做照明?

正在做的一个高层住宅(一层底商)项目,地下是大底盘人防车库,设备专业在一层商铺的局部地板下设置了地沟用于安装水暖管道。地沟净宽3.6m、净高1.2m,无盖板,直接用一层商铺地板封死。地沟仅有一个出入口,从住宅下地下室的楼梯的休息平台处,用梯子爬进去。

这样的地沟需要做照明吗,有没有啥规范有相关的规定呢?

x01oct 发表于 2020-6-1 14:09:01

1.2m的地沟是不通行地沟,上面设可开启盖板,一般不设照明。

如果是通行地沟,按电缆隧道考虑,要设照明

swdswd 发表于 2020-6-1 14:37:28

不通行地沟不设照明(〈CJJ34-2010〉12、3、2)

liuex 发表于 2020-6-1 16:45:47

x01oct 发表于 2020-6-1 14:09
1.2m的地沟是不通行地沟,上面设可开启盖板,一般不设照明。

如果是通行地沟,按电缆隧道考虑,要设照明

感谢!我也觉得不需设置照明,才1.2m净高,人都是爬着进去的,灯具没法安装。

liuex 发表于 2020-6-1 16:49:40

swdswd 发表于 2020-6-1 14:37
不通行地沟不设照明(〈CJJ34-2010〉12、3、2)

厉害啊,这么偏门的规范条文也能找到!
顺便给其他同学科普下,通行、半通行、不通行管沟的定义在CJJ34-2010第8.2.7条附表中;(强条)8.2.8 工作人员经常进入的通行管沟应有照明设备和良好的通风。
http://www.zzguifan.com/uploadfile/zzsite/crierion/2012-11-23/12131/5b2029822fc4465fa7bbdb46f5a37e5b.jpg

nicebin 发表于 2020-6-1 17:35:10

呵呵,按楼上,1.2米恰好达到半通行标准。做还是不做呢?

swdswd 发表于 2020-6-1 17:36:35

liuex 发表于 2020-6-1 16:49
厉害啊,这么偏门的规范条文也能找到!
顺便给其他同学科普下,通行、半通行、不通行管沟的定义在CJJ34- ...

👍!客气,相互学习共同提高!

swdswd 发表于 2020-6-1 21:56:28

nicebin 发表于 2020-6-1 17:35
呵呵,按楼上,1.2米恰好达到半通行标准。做还是不做呢?

按CJJ34-2010第8、2、8和12、3、2不設