树欲静而风不止 发表于 2020-6-1 10:32:11

双切开关工作问题

大家选择的末端双切开关,是选择自投自复那,还是选择自投不自复?

swdswd 发表于 2020-6-1 10:42:34

自投自复型

树欲静而风不止 发表于 2020-6-1 10:49:42

swdswd 发表于 2020-6-1 10:42
自投自复型

如果是电源端,市电与发动机双切箱那?

x01oct 发表于 2020-6-1 11:02:24

消防设备:自投不自复
非消防设备:自投自复

不过我好像没依据

hastings 发表于 2020-6-1 11:48:03

两路都是变压器,自投不自复,自投自复都可以,随便;
一路是发电机,那就自投自复。因为主电来电后,发电机要延迟停机的。

swdswd 发表于 2020-6-1 11:57:09

树欲静而风不止 发表于 2020-6-1 10:49
如果是电源端,市电与发动机双切箱那?

市电断电,自投以发电机组供电,
市电来电,自复,机组延时仃机