请教下平时线路是否可以多根强电电缆穿一根人防套管?
请教下平时线路是否可以多根强电电缆穿一根人防套管?人防规范说的强电线路一根电缆穿一根人防套管是否适用于平时线路?不可以 x01oct 发表于 2020-5-29 20:20
不可以
平时线路会封堵? 平时线路多根强电电缆穿一根人防套管平战转换时将线路拆除,套管做防护密闭处理。若平时线路战时也用则不得采用此种方法。 xuxizhong 发表于 2020-5-29 20:57
平时线路会封堵?
每根管1个回路 x01oct 发表于 2020-5-30 22:50
每根管1个回路
请教下,火灾报警系统线缆穿墙怎么处理,谢谢 每个密闭短管穿1根电缆。二等人掩等人防工程战时无需FAS,平战转换时拆除,并对密闭短管做防护密闭处理。 按GB50217一2018第5、4、4条执行 对于平时穿多根者,临战時应拆除[(GB50038一2005)7、4、10] WMeng90 发表于 2020-5-31 10:20
请教下,火灾报警系统线缆穿墙怎么处理,谢谢
見GB50038一2005第7、4、4 zhouke 发表于 2020-5-31 10:26
每个密闭短管穿1根电缆。二等人掩等人防工程战时无需FAS,平战转换时拆除,并对密闭短管做防护密闭处理。
火灾报警好多根线,每根管一根线,套管要很多啊 WMeng90 发表于 2020-6-1 18:15
火灾报警好多根线,每根管一根线,套管要很多啊
火灾报警系统只是平时使用,可以多根线穿1根管。平战转换时拆除并做防护密闭处理。 zhouke 发表于 2020-6-1 19:51
火灾报警系统只是平时使用,可以多根线穿1根管。平战转换时拆除并做防护密闭处理。
谢谢解答!像安防、通信、有线电视管线也是平时使用,都可以同样做法在战时拆除吧。 WMeng90 发表于 2020-6-2 08:26
谢谢解答!像安防、通信、有线电视管线也是平时使用,都可以同样做法在战时拆除吧。
只是平时使用都可以在战时拆除。
页:
[1]