hehe99 发表于 2020-5-29 11:34:42

关于医疗设备接地的问题

本项目原来地下一层是车库,现在甲方把车库改为了大型医疗设备MR,CT室,这些房间都没有预留接地点,现在这些房间的接地怎么处理呢,1.是不是做接地线引到变电所的总等电位箱(距离变电所大概60米),2.如果引到变电所的话,这个接地线的截面怎么确定

swdswd 发表于 2020-5-29 13:56:46

推荐釆用共用接地系统:1.MR、CT、DR均属I类㘯所,需作LEB,距地0、3m,各间设LEB端子板,地面设金属网格連LEB端子板LEB端子版联通所有柱子钢筋、各种管、箱金属外壳、医疗设备金属外壳…2、保护接地:LEB联通配电箱PE排。3、功能接地:用VV20单芯35mm2穿管引至室外接地极。4、实測R小于等于1欧

swdswd 发表于 2020-5-29 13:58:16

功能接地:电子设备、弱电系统等基准电位地

swdswd 发表于 2020-5-29 14:00:08

详细参阅19D706—2

hehe99 发表于 2020-5-29 14:24:56

感谢您的回复
图集上的设备接地写的不是很明确,在甲方并没有定设备的情况下,那么这个接地线的截面应该怎么选取呢,哪位老师有经验可以明示一下

树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 14:50:51

hehe99 发表于 2020-5-29 14:24
感谢您的回复
图集上的设备接地写的不是很明确,在甲方并没有定设备的情况下,那么这个接地线的截面应该怎 ...

楼主可以按这个来执行

swdswd 发表于 2020-5-29 23:18:15

hehe99 发表于 2020-5-29 14:24
感谢您的回复
图集上的设备接地写的不是很明确,在甲方并没有定设备的情况下,那么这个接地线的截面应该怎 ...

我考虑了一个方案供参考:一、每间釆用M型接地(见GB50343)。二、每个房间设一个LEB端子箱。三、在控制廊设一个接地端子箱,以VV22一1X50多股Cu线穿管放射式引至各间LEB端子箱和室外接地体並尽可能短

swdswd 发表于 2020-6-1 10:45:30

hehe99 发表于 2020-5-29 14:24
感谢您的回复
图集上的设备接地写的不是很明确,在甲方并没有定设备的情况下,那么这个接地线的截面应该怎 ...

您引用的是那个图集号?

hehe99 发表于 2020-6-1 12:14:11

新出的医疗建筑电气设计与安装19D706-2,18页

swdswd 发表于 2020-6-1 12:25:40

hehe99 发表于 2020-6-1 12:14
新出的医疗建筑电气设计与安装19D706-2,18页

这个我还没有

swdswd 发表于 2020-6-3 13:47:29

主要考虑大型医疗设备的重要性,故釆用M型结构

swdswd 发表于 2020-6-3 13:48:33

各间含控制室

swdswd 发表于 2020-6-3 13:50:39

至接地极接地綫为保护兼功能,故用Cu芯多股线

swdswd 发表于 2020-6-3 13:54:42

参阅GB50174-2017表8、4、8最小用25mm2

swdswd 发表于 2020-6-3 13:56:34

楼主若接地线较长,可加大至35或50mm2