x01oct 发表于 2020-5-29 15:50:19

taiyuntao 发表于 2020-5-29 12:07
5楼画的是有充电线,但凡灯具内有蓄电池的并且平时需要开关控制的应该是需要开关前端单独走一根充电线的

从配电箱来看没有充电线,所以平面图中没有充电线,那是灯具内部的接线

swdswd 发表于 2020-5-30 11:56:35

Forener2333 发表于 2020-5-29 11:25


新規执行前就是这樣的

swdswd 发表于 2020-5-30 12:03:32

Forener2333 发表于 2020-5-29 11:25


新規执行后,备用照明用三线式自帶电源型(电源正常時用就地跷板开关启或闭,仃电時自动点亮)即可

wencai 发表于 2020-6-1 14:04:44

谢谢分享,学习一下

超大哥 发表于 2020-6-2 14:24:47

树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 14:55
备用照明和疏散照明分开,备用照明引自双切箱,疏散照明低压,引自应急照明配电箱,以一个变电所为例

感谢解答。这几天看了下GB51309,根据3.3.2条“输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其它负载”,因此消防应急照明和疏散指示必须和备用照明分开,从专门的应急照明配电箱引出。而备用照明根据3.8.2条“可采用正常照明”,因此不需要用蓄电池了(用了也不算错),用位于消控室内,给消控室内各设备供电的双切箱供电即可。是这么理解么?

树欲静而风不止 发表于 2020-6-2 14:49:21

超大哥 发表于 2020-6-2 14:24
感谢解答。这几天看了下GB51309,根据3.3.2条“输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其它负载”, ...

是的,火灾应急照明分为火灾疏散照明(目前是低压,智能,就几LX)和火灾备用照明(火灾场所正常照度,一般200-300LX,220V供电,双电源供电)

swdswd 发表于 2020-6-2 15:19:26

超大哥 发表于 2020-6-2 14:24
感谢解答。这几天看了下GB51309,根据3.3.2条“输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其它负载”, ...

有人值守,转换t不大于5s应帶电池

qq920922944 发表于 2020-6-16 09:45:43

看看我们敏华的图册
页: 1 [2]
查看完整版本: 消控室的应急灯如何接线?