变配电室屏蔽

请问:变配电室内的屏蔽怎么做?

Forener2333 发表于 2020-5-28 19:44:49

你是指GB50352 第8.3.1这一条是吧,“5)变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。

Forener2333 发表于 2020-5-28 19:46:05

我表示不知道,顺便帮你顶下楼,等大神解答。{:1_428:}

x01oct 发表于 2020-5-28 19:56:39

1.利用楼板墙体内的钢筋网做屏蔽层
2.利用钢板做屏蔽层(5~10mm,不同的厚度会有不同的效果)
3.刷屏蔽涂料

树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 08:25:34

一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)。《民用建筑设计通则》

113120 发表于 2020-5-29 09:27:47

请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 09:32:31

113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

相邻墙体刷一下就行了

swdswd 发表于 2020-5-29 09:50:06

113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

楼板利用楼板鋼筋,地面作钢筋网,並接地,墻面刷屏蔽涂料

swdswd 发表于 2020-5-29 09:51:58

113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

一般隔一个房间就可以不作屏蔽了省料省投资

swdswd 发表于 2020-5-29 09:59:30

113120 发表于 2020-5-29 09:27
请问:刷屏蔽涂料的话,具体在哪些位置刷呢?

一般10/0、4KV变电所外4至5m,电磁环境的 工頻电㘯磁㘯強度就已降至一般环境背景值

Forener2333 发表于 2020-5-29 11:31:22

树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 08:25
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)。《民用建筑设计 ...

树总能不能说一下是再哪一条啊,我没找到这个{:1_437:}

113120 发表于 2020-6-2 09:36:36

树欲静而风不止 发表于 2020-5-29 08:25
一般可采用墙体和地坪内敷设钢网等措施,并于接地装置连接。另外也可涂屏蔽涂料(导电漆)。《民用建筑设计 ...

你好,请问《民用建筑设计通则》中具体是哪条是关于变配电室做屏蔽措施的?我看了一遍没有找到呢。谢谢

zhouke 发表于 2020-6-2 10:03:01

变压器室、高压配电室、电容器室采取屏蔽、降噪等措施后能否与教室、居室直接上、下层及贴邻处设置?

swdswd 发表于 2020-6-2 11:29:30

zhouke 发表于 2020-6-2 10:03
变压器室、高压配电室、电容器室采取屏蔽、降噪等措施后能否与教室、居室直接上、下层及贴邻处设置?

从电磁环境应该可以,但考虑噪声等其他因素及GB50352-2019不可

swdswd 发表于 2020-6-2 11:31:55

113120 发表于 2020-6-2 09:36
你好,请问《民用建筑设计通则》中具体是哪条是关于变配电室做屏蔽措施的?我看了一遍没有找到呢。谢谢

8、3、1、5)