wenqi3276 发表于 2020-5-27 10:08:06

耐火电缆或矿物电缆的耐火温度如何选择

目前国内生
产的耐火或矿物电缆有:950℃、3h;950℃、1.5h ;830℃、3h ;750℃、3h;750℃、1.5h几种,请问这个温度如何选择,有什么选择依据

swdswd 发表于 2020-5-27 11:09:30

按如下原则:一。民用建筑火灾時,火焰的核心温度一般700~900C度,,二。消防设备的持续工作時间。       如消防泵选950C度,3h

wenqi3276 发表于 2020-5-27 11:32:12

也就是说电缆耐火温度要选择950C了

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 14:07:28

新修订的民规和即将出版的民用建筑电气防火规范,对此都明确要求了

x01oct 发表于 2020-5-27 14:52:11

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 14:07
新修订的民规和即将出版的民用建筑电气防火规范,对此都明确要求了

新修订的民规您手上有报批稿还是正式稿?能否发我一份?

wenqi3276 发表于 2020-5-27 15:44:52

这个修订的好

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 15:54:11

x01oct 发表于 2020-5-27 14:52
新修订的民规您手上有报批稿还是正式稿?能否发我一份?

新修订的民规,我手上还是几年前的报批稿,最近的没有,你要吗?

x01oct 发表于 2020-5-28 13:52:41

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 15:54
新修订的民规,我手上还是几年前的报批稿,最近的没有,你要吗?

私信您我的邮箱了,谢谢