沉默是金哈 发表于 2020-5-27 09:55:13

问一下各位,地下一层低基配电室是否必须设进排风机哈?谁清楚啊?

如题,北京地区住宅小区,在一栋公建地下一层设了一个大约140平方米的低基配电室,低基配电室由供电局二次深化设计,请问低基配电室是否应该设进排风机,什么情况下可以不设哈

nicebin 发表于 2020-5-27 10:02:34

通风专业考虑呀,你别抢人家饭碗。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 10:16:15

当自然通风满足不了时,应设置机械通风,你在地下室,很难自然通风

swdswd 发表于 2020-5-27 10:17:59

釆䁔通风专业一般均设,

swdswd 发表于 2020-5-27 10:19:14

通风換气次数15次/小时

swdswd 发表于 2020-5-27 10:31:26

通风專业出于防火考虑,采用独立的下送上排机械通风方式

x01oct 发表于 2020-5-27 10:45:07

北京居然现在还有地下室的低基配电室,真是太罕见了!!!

必须要设,且兼做灾后排风。

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 11:27:49

x01oct 发表于 2020-5-27 10:45
北京居然现在还有地下室的低基配电室,真是太罕见了!!!

必须要设,且兼做灾后排风。

不太懂北京的规矩呀,啥叫“低基”

x01oct 发表于 2020-5-27 11:50:58

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 11:27
不太懂北京的规矩呀,啥叫“低基”

就是公变

公变(低基)、专变(高基)

x01oct 发表于 2020-5-27 11:52:27

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 11:27
不太懂北京的规矩呀,啥叫“低基”

我是之前分不清公变专变,我记得去年我还是在论坛问的您,我才搞明白的 {:1_428:}

树欲静而风不止 发表于 2020-5-27 14:08:41

x01oct 发表于 2020-5-27 11:52
我是之前分不清公变专变,我记得去年我还是在论坛问的您,我才搞明白的

哦,看来各地都差不多
页: [1]
查看完整版本: 问一下各位,地下一层低基配电室是否必须设进排风机哈?谁清楚啊?