请教大家:室外电缆穿管埋地,对导线截面有要求吗,现有一个回路功率不大,2盏照明灯(不到200w),设计采用YJV3×4电缆,可以用YJV3×2.5电缆吗?有规范要求吗?
树欲静而风不止
发表于 2020-5-25 15:57:44
只要满足要求,最小截面可以2.5
monchichi
发表于 2020-5-26 10:01:23
先要校验压降
再校验末端短路时保护电器的动作灵敏性
另有部分地区对室外照明电缆最小截面有要求