abu1216 发表于 2020-5-25 15:42:14

消防电梯机房插座、井道插座电源由哪里引来

本帖最后由 abu1216 于 2020-5-25 15:44 编辑

本来之前都好好的,消防电梯机房插座、井道插座、井道照明、轿厢照明都由消防电梯配电箱引来,装设漏电断路器。后来审图专家提说消防设备配电箱不能装漏电断路器,于是现在机房插座,井道插座由地下室普通照明配电箱或走道照明配电箱引来,井道照明、轿厢照明由隔离变压器引来。按照手册和《通用用电设备配电设计规范》GB50055-20113.3.5条,“其电源可从电梯动力电源隔离电器前取得,并应装设。。。。”,这些回路由消防电梯配电箱引来没有问题呀。大家现在是怎么做的呢

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 15:59:25

这些回路由消防电梯配电箱引来没有问题呀
是没有问题

菜的出彩 发表于 2020-5-25 17:41:11

说的是电梯控制箱吧,配电箱可以出带漏电保护的回路的。

x01oct 发表于 2020-5-25 18:34:22

是有审图老师提这个,没办法,那个插座确实不是消防设备,被提了只能改。如果旁边有普通电梯,就从普通电梯箱给电,或者从地下室附近的非消防配电箱给电

yeling 发表于 2020-5-26 11:43:30

我怎么感觉你这么改反而改错了呢?消防回路由非消防电源供电,什么情况?

abu1216 发表于 2020-5-26 14:23:18

yeling 发表于 2020-5-26 11:43
我怎么感觉你这么改反而改错了呢?消防回路由非消防电源供电,什么情况?

同意,请问这个是哪里的条文呢

rpg2009 发表于 2020-5-26 15:07:32

1、是消防电梯吗?
2、是保障消防电梯可靠运行的吗?
如果都是那就没问题。

yeling 发表于 2020-5-26 15:47:24

我觉得审图专家要表达的意思是这样的,最好和审图专家沟通清楚。
个人意见:首先你要明白机房插座和井道插座是干什么用。消防电梯插座回路过负荷的可能性很小,你画平面图应该清楚,而且又有消防电源监控系统,可能性就更小了。
相比之下消防电梯对火灾情况下能够稳定运行这一点要求更高,所以专家才会提。
但是消防电源用电从非消防电源箱取电是肯定错误的。

abu1216 发表于 2020-5-26 21:39:49

老师说的我没明白。我可以这么理解吗:
消防电梯插座回路是给消防电梯检修用的,是属于消防负荷,这些插座回路也并未影响消防电梯控制箱供电。所以插座回路由消防配电箱引来回路没问题呀。

swdswd 发表于 2020-5-27 08:04:32

abu1216 发表于 2020-5-26 21:39
老师说的我没明白。我可以这么理解吗:
消防电梯插座回路是给消防电梯检修用的,是属于消防负荷,这些插座 ...

都是这么作的,符合GB50055-2011第3、3、5

wesotrojan 发表于 2020-5-27 09:44:33

abu1216 发表于 2020-5-26 21:39
老师说的我没明白。我可以这么理解吗:
消防电梯插座回路是给消防电梯检修用的,是属于消防负荷,这些插座 ...

消防双切箱坏了怎么检修?

天道酬勤1 发表于 2020-5-27 09:48:46

从附近非消防电梯配电箱引来即可,或者电井内的公共照明箱引来,一般都是从消防电梯电源箱内出,有的审图会要求分开

abu1216 发表于 2020-5-27 09:50:41

wesotrojan 发表于 2020-5-27 09:44
消防双切箱坏了怎么检修?

要这么说的话,插座从走道照明或其他地方取电,这些回路要是出问题了,不是也没法检修,可靠性还没有消防电梯供电回路高吧?

abu1216 发表于 2020-5-27 09:56:39

天道酬勤1 发表于 2020-5-27 09:48
从附近非消防电梯配电箱引来即可,或者电井内的公共照明箱引来,一般都是从消防电梯电源箱内出,有的审图会 ...

就是觉得审图这么提没有道理

天道酬勤1 发表于 2020-5-27 17:38:19

abu1216 发表于 2020-5-27 09:56
就是觉得审图这么提没有道理

同理可以参照风机房、电井位置的检修插座,细分的话是属于非消防负荷的,一般来讲,火灾时候这些插座并不服务,这种问题不必弄那么严谨,遇到较真的审图改了就是了
页: [1] 2
查看完整版本: 消防电梯机房插座、井道插座电源由哪里引来