113120 发表于 2020-5-22 17:19:04

《电力装置电测量仪表装置设计规范》7.1.5条如何理解?

对于规范《电力装置电测量仪表装置设计规范》中的7.1.5 电能计量用电流互感器额定一次电流宜使正常运行时回路实际负荷电流达到其额定值的60%,不应低于其额定值的30%,S级电流互感器应为20%;这句话如何理解?

x01oct 发表于 2020-5-22 17:51:53

假设选100/5的CT,则回路实际负荷电流应达到60A,最小不应低于30A,S级的不应低于20A

60A的负荷电流,整定值多数在80A,那么选75/5,或100/5,则有一定区别,75*0.6=45A,满足60A,但是我记得JGJ16里是写70%和70~80%的(至少有2个地方写),那75*0.7~0.8=52.5~60,也是可行的。

如果选100/5,满足GB50063,不满足JGJ16

荣知事 发表于 2020-5-24 15:55:40

一般电流互感器的误差校验在100%额定电流,50%、10%三档,带S级的校验到5%,当然5%时误差要求会低一些。在120%电流时,误差也满足相应的规定。超出次范围互感器的误差是无法保证的。
为了防止电流互感器长期在低负荷下,或者超负荷情况下运行,规格定了取值范围。当然考虑了短时超负荷(不大于120%)短时小电流(不小于5%),所以,正常负荷电流在三分之一到三分之二范围以内。
保护用电流互感器不必考虑小电流,一般对测量精度要求也不高,因为小电流不是保护运行范围。所以,可以适当选用大一些额定电流,考虑检测故障电流时,电流互感器不处于铁磁饱和状态就可以了。有些保护用电流互感器过载能力较强,比如10P20,就是互感器误差在10%以内,过载能力20倍额定电流时,互感器误差还能够满足10几要求。

113120 发表于 2020-5-25 09:36:15

x01oct 发表于 2020-5-22 17:51
假设选100/5的CT,则回路实际负荷电流应达到60A,最小不应低于30A,S级的不应低于20A

60A的负荷电流,整 ...

那就是说实际负荷计算电流值的范围应该在电流互感器的一次电流的0.3~0.6倍?另外,请问电流互感器的一次电流的选择与回路中的开关电流整定值和电缆的载流量有关系吗?

荣知事 发表于 2020-5-25 10:52:30

113120 发表于 2020-5-25 09:36
那就是说实际负荷计算电流值的范围应该在电流互感器的一次电流的0.3~0.6倍?另外,请问电流互感器的一次 ...

请注意这是电测仪表装置,不适合保护电流互感器选择。

swdswd 发表于 2020-5-25 11:35:09

113120 发表于 2020-5-25 09:36
那就是说实际负荷计算电流值的范围应该在电流互感器的一次电流的0.3~0.6倍?另外,请问电流互感器的一次 ...

这様的选择主要考虑工作电流在互感器的线性区(測量仪表如工作在饱和区誤差就大了)

swdswd 发表于 2020-5-25 11:38:56

113120 发表于 2020-5-25 09:36
那就是说实际负荷计算电流值的范围应该在电流互感器的一次电流的0.3~0.6倍?另外,请问电流互感器的一次 ...

与后二者无关,按负荷电流工作在线性区即可

113120 发表于 2020-5-27 13:54:46

谢谢各位的指导,学习了!

taiyuntao 发表于 2020-5-29 10:38:20

如2楼分析选择没错,但我遇见几次审图的要求电流互感器的量程要大于断路器的In,审图这样要求是没有道理的,这样将互感器规格提升一档反而实际增大了测量误差
页: [1]
查看完整版本: 《电力装置电测量仪表装置设计规范》7.1.5条如何理解?